Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
01Mateusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: sob gru 26, 2020 17:23

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Post autor: 01Mateusz » wt sty 05, 2021 19:23

Witam,

Czy podział PEN jest wykonany prawidłowo ? Sieć TN-C. Dom Jednorodzinny
Czy ochronnik typu T1 z zaciskiem N jest odpowiedni ? Interesuje mnie ochronnik iskiernikowy, z górnej półki.
Załączniki
40acd0413d045.png
https://zapodaj.net/40acd0413d045.png.html
40acd0413d045.png (232.18 KiB) Przejrzano 184 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3307
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Post autor: opornik » wt sty 05, 2021 20:23

Kolego, niestety. Wszystko jest niepoprawne. Jeżeli zasilanie jest w TN-C to PEN wprowadzamy na listwę PE. Obok niej należy zamontować listę N. Pomiędzy listwami bigiel. Listwę PE łączymy z GSW którą uziemiamy.
Jeżeli ogranicznik przepięć jest w jednej rozdzielnicy to powinien być dla układu TN-C. Twój z rysunku jest dla TN-S.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

01Mateusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: sob gru 26, 2020 17:23

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Post autor: 01Mateusz » wt sty 05, 2021 21:03

Dziękuje

Zacisk PEN na ograniczniku przepięć również powinien zostać podpięty pod listwę PE ?

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3307
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Post autor: opornik » wt sty 05, 2021 21:07

01Mateusz pisze:
wt sty 05, 2021 21:03
Zacisk PEN na ograniczniku przepięć również powinien zostać podpięty pod listwę PE ?
Kolego, na prawidłowym ograniczniku w TN-C nie ma zacisku PEN.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza


Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3307
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Post autor: opornik » wt sty 05, 2021 21:20

Kolego, nie wiem co to za cudo ale na pewno producent w swoich materiałach podał wszelkie informacje. Sprawdź.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 155
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Post autor: PGR Mąkowarsko » wt sty 05, 2021 23:57

To nie żadne cudo, to renomowany Hager.

01Mateusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: sob gru 26, 2020 17:23

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Post autor: 01Mateusz » śr sty 06, 2021 6:15

Czy w tym przypadku zacisk PEN na ograniczniku łączę z listwą PE ?

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2010
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Post autor: elmontjs » śr sty 06, 2021 13:19

01Mateusz pisze:
śr sty 06, 2021 6:15
Czy w tym przypadku zacisk PEN na ograniczniku łączę z listwą PE ?
Tak
Człowiek uczy się całe życie i ...

01Mateusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: sob gru 26, 2020 17:23

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Post autor: 01Mateusz » śr sty 06, 2021 19:14

Czy takie połączenie jest poprawne ? Wszystkie przewody PE 16mm2 linka

WLZ to 5x16mm Cu ( nie było w hurtowni 4x16 )

https://zapodaj.net/9b35217bce86e.jpg.html
Załączniki
podział pen 3p.jpg
podział pen 3p.jpg (150.07 KiB) Przejrzano 225 razy