Przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej - usterki

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Czarekk
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pt gru 13, 2019 17:20

Przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej - usterki

Post autor: Czarekk » pt gru 13, 2019 18:56

We wnioskach z pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w bloku wspólnoty mieszkaniowej wpisano następujące punkty dla części instalacji wspólnej:
1. Wykonać uziemienie w tablicach licznikowych (dołożyć przewód PE i zrobić instalację 5 przewodową) ze względu na to, że część lokatorów ma instalację nową 3/5 przewodową.
2. Wymienić zabezpieczenia przedlicznikowe S191 na D00. Wyłączniki S191 są wygrzane i często zamiast wybić bezpiecznik w mieszkaniu to wybija na klatce schodowej w tablicy licznikowe. Dodatkowo po wymianie zostanie zachowana tzw. "widoczna przerwa" wymagana w instalacji elektrycznej przez przepisy energetyczne, polskie normy oraz Tauron.
3. Wykonać uziemienie tablic administracyjnych - połączyć z GSW
Budynek jest kilkupiętrowy. Instalacja części wspólnej to TN-C. Na poszczególnych piętrach znajdują się tablice licznikowe w których następuje rozdział na sieci indywidualne oraz przejście na TN-C-S.
W mieszkaniach i w tablicach licznikowych stosowane są głównie zabezpieczenia zwarciowe typu S, także selekcja jest raczej trudna do osiągnięcia.
GSW wykonana w piwnicy jest podłączona do przewodu PEN kabla zasilającego w skrzynce przyłącza bloku.
Pytanie brzmi: który z w/w punktów należy traktować jako bezwzględnie do wykonania (naruszenie wymogów przepisów, norm itd.), a który jedynie jako niezobowiązujące zalecenie do wykonania, biorąc pod uwagę, że jest to tylko przegląd a nie odbiór związany ze zmianami lub modernizacją sieci?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2811
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej - usterki

Post autor: elpapiotr » sob gru 14, 2019 19:29

Czarekk pisze:We wnioskach z pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w bloku wspólnoty mieszkaniowej wpisano następujące punkty dla części instalacji wspólnej:
1. Wykonać uziemienie w tablicach licznikowych (dołożyć przewód PE i zrobić instalację 5 przewodową) ze względu na to, że część lokatorów ma instalację nową 3/5 przewodową.
2. Wymienić zabezpieczenia przedlicznikowe S191 na D00. Wyłączniki S191 są wygrzane i często zamiast wybić bezpiecznik w mieszkaniu to wybija na klatce schodowej w tablicy licznikowe. Dodatkowo po wymianie zostanie zachowana tzw. "widoczna przerwa" wymagana w instalacji elektrycznej przez przepisy energetyczne, polskie normy oraz Tauron.
3. Wykonać uziemienie tablic administracyjnych - połączyć z GSW
Budynek jest kilkupiętrowy. Instalacja części wspólnej to TN-C. Na poszczególnych piętrach znajdują się tablice licznikowe w których następuje rozdział na sieci indywidualne oraz przejście na TN-C-S.
W mieszkaniach i w tablicach licznikowych stosowane są głównie zabezpieczenia zwarciowe typu S, także selekcja jest raczej trudna do osiągnięcia.
GSW wykonana w piwnicy jest podłączona do przewodu PEN kabla zasilającego w skrzynce przyłącza bloku.
Pytanie brzmi: który z w/w punktów należy traktować jako bezwzględnie do wykonania (naruszenie wymogów przepisów, norm itd.), a który jedynie jako niezobowiązujące zalecenie do wykonania, biorąc pod uwagę, że jest to tylko przegląd a nie odbiór związany ze zmianami lub modernizacją sieci?
ad 1 - co znaczy wykonać uziemienie - brak konkretnego określenia. I jaką instalację zrobić jako 5-przewodową?
ad 2 - nie tak szybko. Był projekt ? Są warunki przyłączenia i/lub umowy z ZE na temat zabezpieczeń przedlicznikowych, jeżeli chodzi o rodzaj, charakterystykę?
To, że wyłączniki samoczynne mają nadpalone zaciski, nie jest powodem takiej a nie innej zmiany. Dalej - naprawdę elektryk napisał we wnioskach -
zamiast wybić bezpiecznik w mieszkaniu to wybija na klatce schodowej
Jakiś dziwny elektryk. Powód to brak wzajemnej selektywności zabezpieczeń.
ad 3 - to samo, co ad 1.
Dochodzi jeszcze aspekt sprawy dotyczący tzw. stanu zastanego, czyli okresu, w którym instalacja została wykonana.
Trochę mało informacji, ale na tej podstawie trudno określić jako bezwzględne do wykonania. Faktem jest, że jeżeli stwarza ona (lub jej część) zagrożenie porażeniowe lub pożarowe, prace naprawcze i konserwacyjne powinny być wykonane w jak najbliższym terminie.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1862
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej - usterki

Post autor: Simcode » ndz gru 15, 2019 12:40

Jak czytam te wnioski w punktach to mam nieodparte wrażenie że pisał je hydraulik , bo takie zwroty typu .
Czarekk pisze:
pt gru 13, 2019 18:56
Wykonać uziemienie w tablicach licznikowych
Ciekawe jak tą bednarkę dociągnie na ostatnie piętro.
Czarekk pisze:
pt gru 13, 2019 18:56
i często zamiast wybić bezpiecznik w mieszkaniu to wybija na klatce schodowej w tablicy licznikowe
Wybić to można zęby podczas bójki.
Czarekk pisze:
pt gru 13, 2019 18:56
Dodatkowo po wymianie zostanie zachowana tzw. "widoczna przerwa" wymagana w instalacji elektrycznej przez przepisy energetyczne, polskie normy oraz Tauron.
Niech zacytuje przepis ,normę itd.
Porażające te wywody.

Czarekk
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pt gru 13, 2019 17:20

Przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej - usterki

Post autor: Czarekk » pn gru 16, 2019 0:10

Dziękuję za pochylenie się nad tematem. Z w/w problemów najbardziej mnie nurtuje odpowiedź na pytanie: jeżeli przewód PEN mam połączony z Główną Szyną Wyrównawczą w skrzynce przyłącza kabla do bloku czy muszę wykonać połączenie przewodu PEN z Główną Szyną Wyrównawczą w rozdzielce głównej w bloku. Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów? Drugie pytanie: drzwiczki metalowe tej rozdzielki głównej w bloku (zabudowana w ścianie) powinny być podłączone bezpośrednio do przewodu PEN czy do Głównej Szyny Wyrównawczej?

Zapomniałem dodać trochę więcej informacji o obiekcie. Instalacja była wykonywana w 1997 roku jako sieć TN-C. W głównej rozdielce dokonany jest rozdział na obwody wspólne Wspólnoty Mieszkaniowej z licznikiem oraz 2 piony 3 fazy i PEN lecące na poszczególne piętra do rozdielek licznikowych gdzie znajdują się liczniki poszczególnych lokatorów. W rozdielkach licznikowych jest rozdział PEN na N oraz PE i do mieszkań sieć już idzie jako TN-C-S..

ODPOWIEDZ