RCD - czy działa prawidłowo ?

Post autor: kubiak12111 » wt lip 31, 2018 9:11

Witam,
Remont mieszkania. Na klatce sieć TNC. Założeniem było przejście na sieć TNC-S.
Zleciłem elektrykowi doprowadzenie do mieszkania nowego WLZ (3*4.5mm)
W mieszkaniu nowa rozdzielnia (RCD 25A, 30mA, zabezpieczenia nadprądowe 10A i 16A) i cała instalacja wykonana w oparciu o przewody 3 żyłowe.
Do mieszkania dochodzi nowy WLZ, 3*4.5mm więc w rozdzielni w mieszkaniu podłączyłem wg poniższego:
- Przewód PE na listwe PE
- Przewód L i N odpowiednio do RCD
- za RCD - L odpowiednio na ESY a N na listwe N

I teraz pojawił się problem. Zacząłem testować poprawność działania sieci i mam problem z RCD.
Przycisk TEST działa ( nie jest to dla mnie miarodajny dowód na działanie RCD). Ponieważ nie mam dostępu do miernika RCD postanowiłem przetestować układ zwierając za RCD przewody PE i N. Bez żadnego obciążenia zwieranie PE i N nie daje efektu zadziałania RCD (wg mnie prawidłowy objaw). Kiedy podłączam do gałęzi obciążenie w postaci np. oswietlenia, zwieranie PE i N również nie daje efektu. Pomyślałem że na klatce przewód PE z WLZ może wisieć w powietrzu ale tak nie jest. Napięcie między L i PE - 230V. Zwierając L i PE poprzez obciążenie ( żarówkę) RCD działa, ale po połączeniu obciążenia do L i N, i zwarciu PE do N wyłącznik RCD nie działa.

RCD wymieniony na nowy - taki sam efekt.
Wiem że bez pomiarów się nie obejdzie ale chcę zapytać co może być przyczyną. Nieprawidłowe rozbicie PEN na PE i N na klatce ?
Proszę o pomoc.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 411
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

RCD - czy działa prawidłowo ?

Post autor: luka2nd » wt lip 31, 2018 11:15

Proponuję sprawdzić RCD odpowiednim miernikiem, wtedy będzie wiadomo.

Im większe obciążenie obwodu, tym bardziej N "oddala się" od potencjału ziemi, przez co pojawia się napięcie pomiędzy nim a torem PE. Być może oświetlenie było zbyt małym obciążeniem, by po zwarciu N i PE popłynął wystarczająco duży prąd różnicowy. Ale, tak jak napisałem na początku: pomiar prawdę Ci powie.

P.S. Przewód o przekroju 4,5mm odpowiada 16mm2, ale chyba nie o to chodziło :)

kubiak12111
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt lip 31, 2018 8:20

RCD - czy działa prawidłowo ?

Post autor: kubiak12111 » wt lip 31, 2018 11:42

Właśnie sobie to policzyłem.
Obciążeniem do testów była żarówka ledowa o mocy 7.5W - wychodzi mi prąd ok 32mA

To nie miało prawa zadziałać przy takim obciążeniu prawda ?

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5579
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

RCD - czy działa prawidłowo ?

Post autor: STANCA » wt lip 31, 2018 13:58

Panowie co to za przewód 3x4,5 mm? :D
Przekrój, średnica. Ustalcie to.

Ja się gubię

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

kubiak12111
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt lip 31, 2018 8:20

RCD - czy działa prawidłowo ?

Post autor: kubiak12111 » śr sie 01, 2018 9:19

luka2nd pisze:
wt lip 31, 2018 11:15
Proponuję sprawdzić RCD odpowiednim miernikiem, wtedy będzie wiadomo.

Im większe obciążenie obwodu, tym bardziej N "oddala się" od potencjału ziemi, przez co pojawia się napięcie pomiędzy nim a torem PE. Być może oświetlenie było zbyt małym obciążeniem, by po zwarciu N i PE popłynął wystarczająco duży prąd różnicowy. Ale, tak jak napisałem na początku: pomiar prawdę Ci powie.

P.S. Przewód o przekroju 4,5mm odpowiada 16mm2, ale chyba nie o to chodziło
Dzięki za pomoc, naprowadziłeś mnie.
powodem nie wybijania RCD okazało się za małe obciążenie a co za tym idzie za mały upływ prądu przez PE. Po zwiększeniu obciążenia RCD normalnie działa po zwarciu N i PE.
temat do zamknięcia

pawelec71cc
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 39
Rejestracja: ndz maja 27, 2012 17:56

RCD - czy działa prawidłowo ?

Post autor: pawelec71cc » czw sie 09, 2018 15:34

Ale bzdety i gusła . " nie miarodajny jest test RCD przy braku miernika " - producent ma atesty , certyfikaty , zgodności , testy i nadzór , właściciel na węch twierdzi że test nie działa . Może poprosić jakiegoś elektryka by za flachę wpiął swój jeden , może drugi sprawdzony RCD i potwierdził że ten jest niesprawny . " N się oddala " pewien pan Ohm jakiś czas temu jasno to określił , opisał i było to pierwsze prawo elektrotechniki o którym się uczyliśmy .Jeśli " pełna zwara " N z PE nie wyzwala RCD 30 mA to kto podpisał się pod ostatnimi pomiarami .Instalacja zrobiona jest kablem telefonicznym ?

pawelec71cc
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 39
Rejestracja: ndz maja 27, 2012 17:56

RCD - czy działa prawidłowo ?

Post autor: pawelec71cc » czw sie 09, 2018 16:50

Wiadomość dla " nie elektryków " którzy narzekają że : nie dostają konkretnej odpowiedzi : gdzie podłączyć , co dogiąć " . moderatorzy , eksperci itd . piszą "wezwij elektryka " .Szanowny Kolega STANCA nawet dla " nie elektryka " podaje normy aby zainteresowany poznał źródła .W tym poście -" obciążeniem dla testów była żarówka LED 7,5 W ".Obliczone błędnie obciążenie ! Lampa , palnik LCD zasilana jest z przetwornicy 230 V , 120- 280 V,jesli instalacja jest z roku 1949 - 1,5 Al to 20 -30 V napięcia pomiędzy N a PE nie zadziała . Może normalnie obciążenie o cha - ce liniowej , rezystor , kilka żarówek połączonych szeregowo ? Dla RCD , dla prądu zmiennego , przemiennego nawet ze składową stałą wystarczy , dla " sieczki z przetwornic mała poprawka " . Prądu nie widać , widać dopiero skutki pożaru który wywołał >

volta
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: wt wrz 25, 2012 18:31

RCD - czy działa prawidłowo ?

Post autor: volta » ndz sie 19, 2018 8:37

sprawdzić jakość styków połączeń rcd i listwy N i L , jeżeli działa rcd testowo to po sprawdzeniu połączeń zadziała praktyka się kłania....

mariuszgim
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 132
Rejestracja: czw sty 24, 2008 20:01
Lokalizacja: Rynarzewo
Kontakt:

RCD - czy działa prawidłowo ?

Post autor: mariuszgim » ndz sie 19, 2018 9:44

Test na RCD zadziała po podpięciu napięcia na zasilaniu. Nie sprawdzi to poprawności wykonania instalacji za RCD.