Witam.
W budowanym domu będę miał garaż "doklejony" do budynku. Nie planuje go ogrzewać tylko wewnętrzna ścianę dzielącą garaż z częścią mieszkalna ocieplić styropianem. Czy w takim pomieszczeniu (konkretnie na ścianie ze styropianem) można zamontować rozdzielnice?
Alternatywa jest kotłownia gazowa tylko wtedy rozdzielnica byłaby obok pieca gazowego.
Prosze o poradę.
Pozdrawiam.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 80
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Rozdzielnica elektryczna w nieogrzewanym garażu

Post autor: PGR Mąkowarsko » sob maja 16, 2020 21:38

Można, jak najbardziej.