Cześć!
Mam pytanie. Samodzielnie konstruuje instalacje elektryczna do własnego domu. Chcialbym się dowiedzieć, czy mogę na gniazda do kuchni zastosować rozłącznik 20A (MB 120A B20). Przekrój kabla w instalacji wynosi 2.5mm, nie będzie się grzal taki kabel w ścianie?
Z góry dzięki za odpowiedź



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 135
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Rozłącznik nadprądowy.

Post autor: dawidgta » śr wrz 25, 2019 13:17

Nie nie możesz do przewodów o przekrój 2.5mm² stosuję się zabezpieczenie 16A.

Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 466
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki

Rozłącznik nadprądowy.

Post autor: e-sparks » śr wrz 25, 2019 20:05

dawidgta pisze: Nie nie możesz do przewodów o przekrój 2.5mm² stosuję się zabezpieczenie 16A.
Szczególnie że długotrwała obciążalność tak ułożonego (w tynku) przewodu 3x2,5mm to chyba jakieś 28 amper...
Pozdrawiam, Wiesław

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1671
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Rozłącznik nadprądowy.

Post autor: elmontjs » czw wrz 26, 2019 9:54

e-sparks pisze:
śr wrz 25, 2019 20:05
Szczególnie że długotrwała obciążalność tak ułożonego (w tynku) przewodu 3x2,5mm to chyba jakieś 28 amper...
Kolego przewód to nie wszystko . Pierwszą podstawową przesłanką (wśród wielu innych) do zastosowania zabezpieczenia 16A jest prąd znamionowy gniazd 230V.
Podsumowując cały temat, instalacja elektryczna to zadanie dla elektryka a nie:
Jakub.Lesner pisze:
wt wrz 24, 2019 14:19
Samodzielnie konstruuje instalacje elektryczna do własnego domu
Człowiek uczy się całe życie i ...

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 93
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Rozłącznik nadprądowy.

Post autor: ELPat » czw wrz 26, 2019 18:35

Można prosić jakiś link do takiej informacji? Jakieś źródło?
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 466
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki

Rozłącznik nadprądowy.

Post autor: e-sparks » czw wrz 26, 2019 19:21

Jeśli to do mnie:
Załączniki
Obciążalność.jpg
Obciążalność.jpg (134.71 KiB) Przejrzano 467 razy
Pozdrawiam, Wiesław

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 93
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Rozłącznik nadprądowy.

Post autor: ELPat » czw wrz 26, 2019 20:53

Czy aby na pewno sposób ułożenia w tynku to C ?
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 466
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki

Rozłącznik nadprądowy.

Post autor: e-sparks » czw wrz 26, 2019 21:18

Nie wiem, nie znam się na tym...
Nie zmienia to faktu, że obwód z przewodem 3x2,5mm może być zabezpieczony wyłącznikiem B20.
Załączniki
Układanie przewodów.jpg
Układanie przewodów.jpg (199.31 KiB) Przejrzano 455 razy
Pozdrawiam, Wiesław

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1671
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Rozłącznik nadprądowy.

Post autor: elmontjs » czw wrz 26, 2019 21:26

e-sparks pisze:
czw wrz 26, 2019 21:18
Nie zmienia to faktu, że obwód z przewodem 3x2,5mm może być zabezpieczony wyłącznikiem B20
... a obwód gniazd 230V ? , o taką informację prosił autor :)