Uziemienie rusztowania

Post autor: Lbos » ndz paź 14, 2018 9:31

Witam.
Czy istnieją przepisy lub normy rozstrzygające w jakiej odległości od siebie oraz jaką wartość powinny mieć poszczególne przewody (lub wszystkie jednocześnie podłączone) uziemiające podłączone do rusztowania?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2844
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Uziemienie rusztowania

Post autor: elpapiotr » ndz paź 14, 2018 15:29

Swego czasu ŚP. kolega Teodor podawał :

PN-M-48090:1996
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań

W punkcie 1.1.3.4 podaje iż oporność uziemienia , mierzona prze 50 Hz nie powinna przekraczać 10 omów, a odległość między uziomami nie powinna przekraczać 16 m.

PN-M-47900-2:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
Norma ta zawiera rozdział 7.3 pt Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika, gdzie występuje w punkcie 7.3.3.9 sprawdzenie urządzeń piorunochronnych wymaga sprawdzenia oporności uziemienia, która przy pomiarze napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 10 omów a odleglóść międy uziomami nie powinna przekraczać 12 m.
Poza tym w puncie 4.8 norma zawiera wymagania dla urządzenia piorunochronnego.

Dla zainteresowanych - bo bywały takie pytania - norma określa wymagania odnośnie odległości rusztowania od linii energetycznych (punkt 4.9) i wymaga także dokonania sprawdzenia tych odległości

PN-M-47900-3:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Norma ta zawiera rozdział 6.3 pt Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika, gdzie występuje w punkcie 6.3.3.8 sprawdzenie urządzeń piorunochronnych
W zakresie wymagań dla urządzenia piorunochronnego w p. 3.10 odwołuje się do postanowień PN-M-47900-2:1996 w tym względzie.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Lbos
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: pt lis 10, 2017 14:51

Uziemienie rusztowania

Post autor: Lbos » czw paź 25, 2018 4:52

Czy warunek pomiaru prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz nie ogranicza metod pomiarowych do pomiaru pętli zwarcia? Co z metodą choćby 3p? Czy warunek ten zawarty jest ze względu na ochronę przeciwporażeniową przy pracy na rusztowaniu wlaśnie z urządzeniami zasilanymi takim napięciem?

Awatar użytkownika
ohara.reece
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: wt cze 08, 2021 7:36
Lokalizacja: Bieruń

Uziemienie rusztowania

Post autor: ohara.reece » wt cze 08, 2021 14:19

Rusztowania stalowe rządzą się własnymi prawami, dlatego polecam zapoznać się z dostępnymi pozycjami na ten temat, które można znaleźć w internecie, np. "Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka". Lepiej się zapoznać z przepisami, żeby potem nie płakać, że dostało się jakąś karę! :)
stal

ODPOWIEDZ