Uziemienie w układzie TT

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Gregor1980
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: śr sie 26, 2020 15:13

Uziemienie w układzie TT

Post autor: Gregor1980 » śr sie 26, 2020 16:19

Witam!
Jestem nowy tutaj i mam pytanie może głupie ale nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi.
Mam układ sieci TT a do mojego domu dochodzi z ZK kabel 5x10mm2 Złącze kablowe jest uziemione dlatego idzie 5 żył. Moje pytanie brzmi: Czy muszę robić uziemienie w domu skoro PE już mam w rozdzielnicy?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 110
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Uziemienie w układzie TT

Post autor: PGR Mąkowarsko » śr sie 26, 2020 20:04

tak, musisz.

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 209
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Uziemienie w układzie TT

Post autor: dawidgta » śr sie 26, 2020 20:46

Dziwne pierwszy raz słyszę żeby w układzie TT było 5x od złącza. Zazwyczaj jest kabel 4x a uziemienie jest w zakresie odbiorcy zrobić czy były wykonywane pomiary jakieś? Może masz układ TN-C-S od złącza 🤔.

Gregor1980
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: śr sie 26, 2020 15:13

Uziemienie w układzie TT

Post autor: Gregor1980 » śr sie 26, 2020 22:21

Tak od złącza jest 5x10 a układ jest TT bo dom mam zaraz koło transformatora. Nie wiem jak tutaj zdjęcie dodać bo mam zdjęcie ZK. W ZK jest uziemione i do niego jest podpięty PE który idzie do rozdzielnicy

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 209
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Uziemienie w układzie TT

Post autor: dawidgta » czw sie 27, 2020 4:58

Więc jeśli tak jest to ZE udostępniło ci uziom.
Mimo to powinieneś wykonać swój własny .
Zrobić GSW i do niej podłączyć szynę PE rozdzielnicy a także ogranicznik przepięć i to co będzie objęte połączeniami wyrównawczymi żeby stworzyć strefę ekwipotencjalną.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3262
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Uziemienie w układzie TT

Post autor: opornik » czw sie 27, 2020 6:01

Gregor1980 pisze:
śr sie 26, 2020 22:21
W ZK jest uziemione i do niego jest podpięty PE który idzie do rozdzielnicy
Możesz jaśniej i precyzyjniej napisać co masz w tym ZK uziemione?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Gregor1980
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: śr sie 26, 2020 15:13

Uziemienie w układzie TT

Post autor: Gregor1980 » czw sie 27, 2020 7:17

Jak dodaje się tutaj zdjęcia? To bym dodał zdjęcia ZK

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3262
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Uziemienie w układzie TT

Post autor: opornik » czw sie 27, 2020 8:34

Klikasz w przycisk ODPOWIEDZ. W oknie coś piszesz. Poniżej okna dialogowego masz przycisk "Załączniki". Klikasz w niego. następnie klikasz "Dodaj pliki". Wybierasz plik który chcesz załączyć. Na koniec "Wyślij".
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Gregor1980
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: śr sie 26, 2020 15:13

Uziemienie w układzie TT

Post autor: Gregor1980 » czw sie 27, 2020 12:26

moje ZK wygląda tak:
Załączniki
2012_03_29_00221.JPG
2012_03_29_00218.JPG

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3262
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Uziemienie w układzie TT

Post autor: opornik » czw sie 27, 2020 13:03

Niestety, kartka w ZK robi kecią robotę ale na 90% mamy do czynienia z układem zasilania TN. Żyła niebieska kabla podłączona jest do płaskownika aluminiowego (moim zdaniem PEN). Do tej szyny przyłączony jest przewód N oraz prawdopodobnie PE (niewidoczne połączenie) od strony instalacji. Dodatkowo jak widać z lewej strony do ZK wprowadzona jest bednarka która prawdopodobnie (znowu ta kartka) podłączona jest do owego płaskownika. Dopuszczam również możliwość połączenia bednarki z żyłą zielono-żółtą.

Żeby wypowiedzieć się ze 100% pewnością należałoby zobaczyć ZK bez tej kartki. Ale!!!
Jakim prawem otworzyłeś ZK?? Nie wolno Ci tego robić ani wkładać tam palców. Piszę to w trosce o Twoje życie.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

ODPOWIEDZ