Witam,
Podczas zalewania ław budowlancy wlozyli mi w 2 lawy bednarki i wypuscili wąsy w 2 naroznikach (na rysunku zaznaczone na czerwono), niestety nie skonsyltowalem wtedy tego z elektrykiem i teraz mam problem.

Przy budowie ściany fundamentowej zorientowałem się, że nie ma wąsa do GSW więc kazałem im przez ścianę przepuścić bednarkę wychodzącą wewnątrz w miejscu GSW (na zielono).

Chcialem polaczyć bednarką w ziemi wąsy wychodzące z fundamentu z bednarką idącą do GSW, ale doczytalem o korozji elektrochemicznej. To połączenie jest na niebiesk na rysunku.

Czy to ma sens? Czy moze uciąć te wąsy wychodzące z fundamentu i zrobic uziom otokowy i dopiąc go tej bednarki przechodzącej przez ścianę fundamentową?

Wymiary fundamentów to 13x8m
Odgromówki nie planuję, gdyż budynek jest położony z zagłębieniu terenu otoczony lasem z dużymi (ponad 20m) bukami.
Załączniki
uziom.PNG
uziom.PNG (133.04 KiB) Przejrzano 1066 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3277
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Uziom fundamentowy

Post autor: opornik » śr paź 07, 2020 14:26

skraburski pisze:
śr paź 07, 2020 10:16
Chcialem polaczyć bednarką w ziemi wąsy wychodzące z fundamentu z bednarką idącą do GSW, ale doczytalem o korozji elektrochemicznej. To połączenie jest na niebiesk na rysunku.

Czy to ma sens?
Ma to sens i tak zrób. Miejsca spawów po oczyszczeniu zabezpiecz przed korozją.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

skraburski
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: śr paź 07, 2020 10:09

Uziom fundamentowy

Post autor: skraburski » śr paź 07, 2020 14:50

tu https://rst.bialystok.pl/podstawowe-ble ... mentowych/
przeczytalem, ze bednarka ocynkowa w betonie i w ziemi maja rozny potencjal, i ze ta w ziemi się rozpuści :/ stąd to pytanie

czy zamiast spawania może być połączenie skręcane?

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 130
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Uziom fundamentowy - jak dobrze wykonać

Post autor: PGR Mąkowarsko » śr paź 07, 2020 17:56

Ocynk się rozpuści po jakimś czasie ale zostanie nadal reszta. Jedyna strata to parę zł stracone na bednarkę ocynkowaną zamiast czarnej.

skraburski
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: śr paź 07, 2020 10:09

Uziom fundamentowy - jak dobrze wykonać

Post autor: skraburski » śr paź 07, 2020 18:48

Dzięki za odpowiedź. A ile lat taka nieocynkowana bednarka polezy w ziemi zanim zgnije?

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Uziom fundamentowy - jak dobrze wykonać

Post autor: marcin225 » czw paź 08, 2020 8:09

skraburski pisze:
śr paź 07, 2020 18:48
A ile lat taka nieocynkowana bednarka polezy w ziemi zanim zgnije?
nie ma reguły, zależy od gruntu. Czasem i po 10 latach jest w bardzo złym stanie.

skraburski
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: śr paź 07, 2020 10:09

Uziom fundamentowy - jak dobrze wykonać

Post autor: skraburski » czw paź 08, 2020 15:02

Bardzo złym czy bardzo dobrym?

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3277
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Uziom fundamentowy - jak dobrze wykonać

Post autor: opornik » czw paź 08, 2020 19:40

skraburski pisze:
czw paź 08, 2020 15:02
Bardzo złym czy bardzo dobrym?
Kolego, potrafisz czytać ze zrozumieniem? Kolega marcin225 jasno napisał.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

skraburski
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: śr paź 07, 2020 10:09

Uziom fundamentowy - jak dobrze wykonać

Post autor: skraburski » pt paź 09, 2020 16:22

Potrafie czytac, po prostu dla mnie oczywiste bylo, ze po 10 latach bedzie zgnita i myslalem ze napisal odwrotnie.

To co robić? Mierzyc rezystancje uziemienia co roku i jak zacznie rosnac to zrobic otokowy albo szpile?

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3277
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Uziom fundamentowy - jak dobrze wykonać

Post autor: opornik » pt paź 09, 2020 16:47

skraburski pisze:
pt paź 09, 2020 16:22
Potrafie czytac
:D
Z każdym rokiem jej degradacja będzie postępowała. Czy będzie to 10, 15 czy 20 lat nikt Ci tego dzisiaj nie napisze. Myślę, że będzie to więcej niż 10 lat. Zrób to co zaproponowałeś a w przyszłości przy okazji pomiarów zobaczysz jak sytuacja wygląda i wtedy ewentualnie podejmiesz działania.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.