Wartości dopuszczalne impedancji - negatywny protokół pomiarowy

Post autor: Riviar » pn maja 03, 2021 20:52

Witam. Rodzina pokazała mi protokół z kontroli sieci w mieszkaniu z decyzją "nie spełnia wymogów". W protokole są 4 punkty z ocena negatywną w sekcji "Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej". I tutaj właśnie jest coś czego nie rozumiem.

4 bezpieczniki S301 B16, przy każdym Zpom = 0.31 ohm (około, 0.3~0.4) ; Zdop=2.81 ohm. I ocena negatywna. Nie znam się na elektryce, ale krótkie czytanie o temacie mówi, że impedancja powinna być poniżej dopuszczalnej i to jest jedyne wymaganie. Ale jeśli tak to jaki może być powód oceny negatywnej? Jest ktoś w stanie rzucic trochę światła na ten temat?

Niżej protokół z kontroli:
Obrazek
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2021 21:51 przez Riviar, łącznie zmieniany 1 raz.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3339
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Wartości dopuszczalne impedancji - negatywny protokół pomiarowy

Post autor: opornik » pn maja 03, 2021 21:00

Kolego, załącz protokół w czytelnej wersji.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Riviar
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pn maja 03, 2021 20:45

Wartości dopuszczalne impedancji - negatywny protokół pomiarowy

Post autor: Riviar » pn maja 03, 2021 21:56

Powiększyłem obraz w pierwszym poście. Wystarczy otworzyć go w osobnej zakładce.

Niestety na samą jakość pisma nie mam wpływu, ale można się rozczytać:
S301 B16
Zdop=2,81

i 4 pomiary

Zpom=0,30
Zpom=0,31
Zpom=0,35
Zpom=0,36

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2109
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Wartości dopuszczalne impedancji - negatywny protokół pomiarowy

Post autor: elmontjs » wt maja 04, 2021 22:14

Przejrzyj tej protokół dokładnie, same pomiary to nie koniec przeglądu, może są jakies uwagi z oględzin, które dyskwalifikują tą instalację. Co do rubryki "Uwagi" trudno stwierdzić czy słowo "neg." jest podkreślone czy przekreślone. Bardzo niechlujny ten protokół to fakt.