Warunki techniczne - zagadnienia przeciwpożarowe.

Post autor: r0cq » ndz mar 28, 2021 20:47

Witam serdecznie,
Analizuję paragraf 212 ust. 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i w związku z tym mam pewne pytanie.

Paragraf 212 ust. 9: "Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową."

Wychodzę z założenia, że rozdzielenia elektryczna (pomieszczenie) zawierająca rozdzielnice, w tym m.in. rozdzielnicę przeciwpożarową powinna stanowić odrębną strefę pożarową.

A czy w/w wymóg dotyczy również budynku, w którym brak jest rozdzielni elektrycznej (brak takiego pomieszczenia), lecz występuje rozdzielnica elektryczna, m.in. rozdzielnica przeciwpożarowa, pod postacią tablicy usytuowanej w ścianie?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 544
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Warunki techniczne - zagadnienia przeciwpożarowe.

Post autor: domsat » śr mar 31, 2021 16:34

Umiesz czytać ze zrozumieniem - przepis dotyczy rozdzielni, a nie rozdzielnic.