Wpięcie bednarki w rozdzielnicy

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
ABKK
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: czw maja 23, 2019 14:41

Wpięcie bednarki w rozdzielnicy

Post autor: ABKK » śr maja 29, 2019 16:39

Sąsiedzi nie mają odgromówki.

Co sądzicie o OBO V50-3+NPE-280?
Załączniki
obo.png
obo.png (226.08 KiB) Przejrzano 221 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5753
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Wpięcie bednarki w rozdzielnicy

Post autor: STANCA » śr maja 29, 2019 17:19

Tego nie znam, ale............... o poprzedniej wersji prezes UOKiK nie miał dobrego zdania, więc go wycofali.

Znowu prezes UOKiK miał jakiś problem z ochronnikami.

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
MAREK NIECHCIAŁ

Warszawa, 4 sierpnia 2017 r.

DECYZJA DNR-2/203/2017


https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_pre ... 3)2017.pdf

Jest taki temat na forum: Nie każdy ochronnik chroni

Może warto się z tym zapoznać i mieć swoje zdanie.

60 lat temu też myślałem, ale ta elektryka prosta, dwa druty podłączyć i żarówka świeci.
Zacznij czytać wpisy kolegów od początku i ten temat zleć dobremu fachowcowi, nauki masz co najmniej na kilka lat, a budowa stoi.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 119
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Wpięcie bednarki w rozdzielnicy

Post autor: dawidgta » śr maja 29, 2019 17:54

Czyli zasilanie od trafa do ZK masz ziemią i od ZK do domu też ziemią w pobliżu nie ma żadnych odgromówek ani wysokich słupów to wystarczył by "Dehnguard "
Niech twój elektryk sprawdzi czy tak jest i sprawdzi parametry tego SPD jeśli jest tak jak piszesz to spokojnie da rady.

emigrant
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 24
Rejestracja: pn lip 27, 2015 7:27

Wpięcie bednarki w rozdzielnicy

Post autor: emigrant » ndz cze 16, 2019 10:48

W rozdzielnicy głównej powinien być SPD z członem ucinającym, więc żaden DEHNguard, który jest SPD warystorowym tylko T2, który tak samo eksploduje jak ten chiński, warystorowy T1. Powinien być zamontowany DEHNshield dla TN-C, jeżeli podział PEN został wykonany w RG a odległość między szynami N <-> PE i PE - SPD są krótkie(<50 cm). Gdzie żyła PEN została przyłączona do szyny PE. Jeżeli podział został wykonany przed rozdzielnicą należy zastosować SPD dla TN-S z modułem N-PE, lub TT z iskiernikiem sumującym(coraz bardziej rekomendowane dla instalacji odbiorczych TN-S).
Elektryk nie popisał się zakupem SPD, ale brawo za budowanie rozdzielnicy od dołu, czyli skrócenie odległości między SPD a GSU(GSW). Brak prowadzenia żył WLZ i uziemiających przez rozdzielnicę obok obwodów odbiorczych - co jest niestety częstą praktyką, jak dla mnie partactwem.
GSW w środku rozdzielnicy jest partactwem. Taka szyna powinna być zaraz pod rozdzielnicą, która jest początkiem dla wszystkich połączeń wyrównawczych.

ODPOWIEDZ