Przedmiotem inwestycji jest wymiana oświetlenia w hali przemysłowa szer.15 m x dł. 30 m czyli 450 m² wysokość ściany bocznej 6,0 m.
Wcześniejsze oświetlenie zapewniało 60 lamp metahalogenkowych 250 W, gdzie średnia moc lampy ze sterowaniem zużywała 280 W, a roczne zużycie energii wynosiło około 61320 kWh.
Czy jest szansa aby wymienić źródło światła na LED (dużo bardziej oszczędniejsze) przy zachowaniu takiej jakości światła?
Jakie rozwiązania polecacie?
Z góry dziękuje za podpowiedzi.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 460
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki

Wymiana oświetlania w magazynie

Post autor: e-sparks » śr sie 21, 2019 14:19

60 lamp x ok. 20000 lumenów = 120 000 lumenów.
Plateo 200W ma podobny strumień światła jak metalohalogen 250W, czyli 20000 lumenów.
Musisz użyć podobnej ilości lamp jak miałeś.
1 lampa ledowa kosztuje jakiś tysiąc złotych, oszczędzisz ok. 80 watów na lampie.

Resztę policz sobie sam....