Dzień Dobry,
Czy klient sieciowy ma prawo wymagać aby przy wykonywaniu pomiarów oświetlenia awaryjnego sprawdzać pojemność zamontowanych baterii, jest to w jakiś sposób uwarunkowane prawnie, czy można to traktować jako dodatkową prośbę?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1615
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Zakres pomiarów oświetlenia awaryjnego

Post autor: elmontjs » czw kwie 04, 2019 19:24

Piotrek.Urb pisze:
czw kwie 04, 2019 13:30
Czy klient sieciowy ma prawo wymagać aby przy wykonywaniu pomiarów oświetlenia awaryjnego sprawdzać pojemność zamontowanych baterii,
Jak klient za to zapłaci , to jak najbardziej :)
Piotrek.Urb pisze:
czw kwie 04, 2019 13:30
jest to w jakiś sposób uwarunkowane prawnie, czy można to traktować jako dodatkową prośbę?
..jako dodatkową prośbę / zlecenie. Przy baterii centralnej może to być ewentualnie wskazówka do badań od producenta.
Człowiek uczy się całe życie i ...

mariuszgim
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 143
Rejestracja: czw sty 24, 2008 20:01
Lokalizacja: Rynarzewo
Kontakt:

Zakres pomiarów oświetlenia awaryjnego

Post autor: mariuszgim » sob kwie 06, 2019 9:22

Sprawdzić rzeczywistą pojemność czy tylko odczyt z naklejki?
Standardowo sprawdzasz wartości natężenia i czas świecenia >1 godz

Bartek112
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 11
Rejestracja: ndz gru 12, 2010 12:45

Zakres pomiarów oświetlenia awaryjnego

Post autor: Bartek112 » sob kwie 20, 2019 9:22

Głupota zleceniodawców bywa porażająca. Do określenia stanu baterii służy właśnie próba 1h. Jeżeli już ktoś chce mierzyć stan akumulatorów to niby czym ? Bateria ma napięcie zwykle 3,6 i 4,8 V. Nie ma mierników na takie napięcia a te które są mają zastosowanie w aku motoryzacyjnych (6 i 12V) oraz wiele większe pojemności. Idąc za ciosem jeżeli już mielibyśmy odpowiedni TESTER ( nie miernik) to co z kalibracją ? Ja posłużyłbym się raczej przewidywanym czasem eksploatacji podawanym przez producenta. Zwykle ok. 4 lat. Oczywiście usługa dodatkowo płatna, jak zauważył przedmówca.