Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
bartek9086
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pn lut 21, 2011 22:29

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Post autor: bartek9086 » pn wrz 02, 2019 20:15

Witam.

Mam pytanie odnośnie zastosowania RCBO dwubiegunowego (PKPM2-10/2/C/003-A) z rozłączaną fazą i przewodem neutralnym w domu jednorodzinnym zasilanym linią kablową układ sieci TNC-S.
Nie mogę nigdzie znaleźć literatury zakazującej stosowanie w/w. w układzie TNC-S. Dodam tylko, że jeden RCBO ma zasilać jeden obwód. Wszystko ma być spięte szyną grzebieniową (Z-GV-16/3P+3N-6TE ) Jeżeli ktoś z kolegów miałby link lub literaturę poruszającą ten temat, prosiłbym o komentarz.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Post autor: fliziarz » pn wrz 09, 2019 10:42

To jest aparat dla sieci IT, TT. Dla TN-S potrzebujesz nie 2p a 1p+N. Dla sieci TN-C nie dajemy RCD.
Instalacja elektryczna to nie miejsce na utylizację posiadanych aparatów, w handlu bez problemu dostępne są odpowiednie aparaty.

DesignMaintenance
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: czw lis 29, 2018 11:32

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Post autor: DesignMaintenance » pt wrz 13, 2019 6:09

Dzień dobry.
Nie znam aparatu PKPM2, ale chciałbym wiedzieć - jeżeli jest to wyłącznik samoczynny o charakterystyce C z członem różnicowoprądowym klasy A, to - mimo oznaczenia 2p a nie 1p+N, czym będzie się różnić jego działanie od aparatu oznaczonego 1p+N? Człon różnicowy zmierzy geometryczną sumę prądów w obu torach niezależnie od tego jak są oznaczone. Prąd uszkodzenia będzie płynął z pominięciem jednego z torów wyłącznika bez względu na to w jakim układzie sieciowym wyłącznik jest zainstalowany. Ponadto kasa A jest przyzwoita wobec królującej na półkach klasy AC.
Jeśli jest jakiś powód dla którego nie powinno się tego stosować, to bardzo bym prosił o informację.
Pozdrawiam.

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Post autor: fliziarz » pt wrz 13, 2019 17:53

Różnica w działaniu polega na tym iż aparat 1p+N najpierw załącza biegun N a potem P zaś przy wyłączeniu odwrotnie najpierw odłącza P zaś potem N. Zastosowanie aparatu 2p nie daje tej gwarancji stąd dla TN-S nie polecam tego aparatu, aczkolwiek nie ma zakazu jego stosowania. Z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwporażeniowego te aparaty działają tak samo.
Klasa A to zupełnie inna sprawa i dotyczy innego sposobu działania w przypadku składowych niesinusoidalnych niż klasa AC. We współczesnej instalacji jak najbardziej polecam aparaty klasy A ale nie zawsze jednak jest konieczność ich stosowania.

bartek9086
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pn lut 21, 2011 22:29

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Post autor: bartek9086 » pt paź 11, 2019 11:59

Budynek zasilany będzie z układu TNC-S, TNC z trafo do złącza. W złączu rozdział, więc nie ma kolega racji co do użycia RCD w moim przypadku. Do tego każdy obwód zabezpieczony będzie osobnym aparatem. Czyli formalnego zakazu nie ma? Tylko kolega nie poleca. Rozumiem różnicę między 2p a 1p+N. Pytanie było proste. Oczywiście są odpowiednie aparaty w sklepie. Tylko nie wiem czy kolega orientuje się w ich cenach? Dlatego jeżeli nie ma żadnego prawnego przeciwskazania do montażu to nie ma co dywagować i wprowadzać pozatematyczne dyskusje. Dodam tylko, że w Norwegii, w której najpopularniejszym systemem sieci jest/było IT, przechodzi się na system TN i odziwo obowiazek jest stosowania właśnie tych aparatów. Może ich system TN jest inny od tego u nas🤔, a może to my zostaliśmy daleko z tyłu Europy? Pozdrawiam

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Post autor: fliziarz » czw paź 17, 2019 12:12

Zwracam uwagę koledze, iż w pierwszy poście pisał
w domu jednorodzinnym zasilanym linią kablową układ sieci TNC-S.
Z tego zapisu wywnioskowałem iż w jednym budynku część instalacji jest w TN-C a część w TN-S i do takiej sytuacji odnosiła się moja wypowiedź. Tymczasem z kolegi ostatniego postu wynika iż instalacja wewnętrzna jest w układzie TN-S. Zaś tylko zasilanie (przyłącz) jest w układzie TN-C. Nie mamy tu więc do czynienia w istocie z instalacją TN-C-S.
Oczywiście są odpowiednie aparaty w sklepie. Tylko nie wiem czy kolega orientuje się w ich cenach
Tak znam cenę tych aparatów CKN6-10/1N/C/003-A to w detalu ok 230 zł, choć spokojnie można go kupić taniej. Aparat PKPM2-10/2/C/003-A nie jest u nas ogólnie dostępny w Norwegii kosztuje ok 500 kr czyli 190 zł, podobna cena.
Dodam tylko, że w Norwegii, w której najpopularniejszym systemem sieci jest/było IT, przechodzi się na system TN i o dziwo obowiązek jest stosowania właśnie tych aparatów.
I właśnie dlatego że mają IT lub z niego przechodzą na TN używają powszechnie aparatów z z zabezpieczeniem w torze N. Te aparaty można stosować zarówno w IT jak i TN. Nie wynika to z żadnych zalet tych aparatów w sieci TN. A jeśli takie są proszę je wskazać
Może ich system TN jest inny od tego u nas🤔, a może to my zostaliśmy daleko z tyłu Europy? Pozdrawiam
Ich system TN jest taki sam, inna jest tylko historia dojścia do niego i inna praktyk wykonawcza.

Polski dobry elektryk nie ma powodów do żadnych kompleksów.
Różnica polega tylko na tym że jak w Norwegii ktoś ustalił standard wykonawstwa instalacji to każdy go się trzyma a nie kombinuje.
Chciałbym zobaczyć minę tego kto za kilka lat będzie musiał np. usunąć usterkę. Pewnie będzie drapał się po głowie co autor miał na myśli stosując taki aparat, a w przypadku jego uszkodzenia skąd wziąć nowy. Być może trafi na ten wątek.

ODPOWIEDZ