Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
SmartSerwis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: wt kwie 07, 2020 8:26

Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy

Post autor: SmartSerwis » pt lip 31, 2020 14:41

Panowie i Panie,
taka sytuacja: rozdzielnica główna w domu jednorodzinnym w garażu, z niej puszczony przewód 3x4mm2 do szopy na końcu działki (odległość 50m) przewód w szopie rozdzielony na 2,5 do gniazdka oraz 1,5 do światła. powiedzcie mi proszę czy zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej tego obwodu wystarczy czy należy dać jakieś dodatkowe esy w szopie ??



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1917
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy

Post autor: elmontjs » pt lip 31, 2020 17:39

SmartSerwis pisze:
pt lip 31, 2020 14:41
czy zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej tego obwodu wystarczy czy należy dać jakieś dodatkowe esy w szopie ??
...w rozdzielnicy gł. i w rozdzielnicy, w szopie. Ale jakie zabezpieczenia? ...tutaj nikt ci nie odpowie, należy wykonać na miejscu kilka pomiarów i obliczeń.
Człowiek uczy się całe życie i ...

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 94
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy

Post autor: PGR Mąkowarsko » pt lip 31, 2020 20:46

Ale jakie pomiary na miejscu? Kto miałby je robić jeśli załóżmy byłby to tylko projekt do wykonania? Projektant przyjeżdżać miałby powiedzmy w szczere pole i kłaść sobie jakieś kable przykładowe i coś miałby mierzyć? Hello?

Kris921
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 16
Rejestracja: wt lut 06, 2018 18:56

Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy

Post autor: Kris921 » pt lip 31, 2020 21:22

Chodzi o to że ktoś chciałby cie naciągnąć a te pomiary gówno warte. Zapłacisz a tak naprawdę czy będzie źle czy dobrze i tak podbija. Tu chodzi o hajs. Kiedyś jeden bezpiecznik wystarczal na mieszkanie 60m2 dziś musi ich być kilka.. Czemu? Im więcej tym większy koszt. Nie było roznicowek i działało przez dziesiątki lat. Teraz wymagają w nowych domach przepieclowki a tak naprawdę nic nie dają jak ma strzelić piorun to walnie i spali wszystko i nic na to nie pomoże. Im więcej gadżetów w rozdzielni ładniej wygląda ale [cenzura] daje taka jest prawda.. Pamiętaj hajs. Pomiarami to ja dupe wycieram. Pozdrawiam

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3248
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy

Post autor: opornik » pt lip 31, 2020 21:35

Kolego @Kris921 zalecam cedzenie słów i ostrożność w swoich wypowiedziach. To co napisałeś podpada pod regulamin i konsekwencje. Ostatni raz. Kolejny wpis w tym tonie to będzie dla Ciebie ban.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Kris921
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 16
Rejestracja: wt lut 06, 2018 18:56

Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy

Post autor: Kris921 » pt lip 31, 2020 22:33

Napisałem tylko prawdę. I jest weekend majster :lol:

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 98
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy

Post autor: ELPat » sob sie 01, 2020 15:05

Jako weekendowy służbista odpowiem tak: Gniazda wtyczkowe są na 16A. Jeśli masz bezpiecznik większy niż 16A w domu, to powinieneś go zmniejszyć, jak bardzo to wykaże pomiar IPZ w gniazdku w szopie. Na pewno nie może być większy niż 16A.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3248
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy

Post autor: opornik » sob sie 01, 2020 15:16

Jako weekendowy służbista odpowiem tak: obwód oświetleniowy masz wykonany przewodem 1.5mm² . Jeśli masz bezpiecznik większy niż 10A w domu, to powinieneś go zmniejszyć, jak bardzo to wykaże pomiar IPZ w szopie oraz dodatkowo Idd musi być większe od zabezpieczenia. Na pewno nie może być większy niż 10A.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

ODPOWIEDZ