Sprawdzenie schematu

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
mackovski
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: sob sty 23, 2016 17:49

Sprawdzenie schematu

Post autor: mackovski » pn maja 20, 2019 8:26

Witam,

Bardzo proszę o sprawdzenie schematu i ewentualne uwagi.

Dziękuję za pomoc.
Załączniki
0001.jpg
0001.jpg (238.31 KiB) Przejrzano 143 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 117
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Sprawdzenie schematu

Post autor: dawidgta » pn maja 20, 2019 11:21

Zacznijmy od tego jaki masz układ sieci. Na schemacie narysowałeś że z ZK wychodzi przewód N taki występuje w układzie TT i nie można go łączyć w rozdzielnicy z szyną PE.
Jeśli to układ TN-C to mamy przewód PEN i dzielimy go na N i PE mamy wtedy dwie szyny, a przewód N na RCD bierzemy z szyny N a nie PE.
U ciebie na schemacie jest tylko jedna szyna.
Schemat jest nie poprawy wezwij elektryka będzie bezpieczniej dla ciebie.