Dodatkowe uziemienie w maszynach zewnętrznych

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
grzegorz11
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: czw maja 06, 2021 15:08

Dodatkowe uziemienie w maszynach zewnętrznych

Post autor: grzegorz11 » czw maja 06, 2021 15:13

Witam Panie/Panów.

Bardzo proszę o pomoc w temacie dodatkowego uziemienia.
Temat tyczy się maszyny zewnętrznej typu maszyna "coca-coli", bankomatu czy też paczkomatu.
Czy wyżej wymienione w świetle prawa powinny posiadać dodatkowe uziemienie oprócz standardowego w kablu 3 żyłowym (3x2.5mm2) ?

Drugie pytanie, czy dobrze rozumuje temat wykonania go, mamy 2 sposoby, przewód minimum 16mm2 od szyny z rozdzielni do szyny w urządzeniu, lub też z szyny w urządzeniu do szpili uziemiającej ?

dziękuję z góry za pomoc.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 206
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Dodatkowe uziemienie w maszynach zewnętrznych

Post autor: PGR Mąkowarsko » czw maja 06, 2021 15:50

Nie ma takiej potrzeby, do lodówki też ciągniesz dodatkowy PE 16mm2?

grzegorz11
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: czw maja 06, 2021 15:08

Dodatkowe uziemienie w maszynach zewnętrznych

Post autor: grzegorz11 » czw maja 06, 2021 15:54

lodówka nie stoi za zewnątrz i nie jest narażona np na wyładowania atmosferycznie, dodatkowo jest już uziemiona poprzez kontakt, do którego się wpinamy.

Szanuję opinię, a czy jest szansa podparcia jej jakimiś dokumentami ? Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2110
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Dodatkowe uziemienie w maszynach zewnętrznych

Post autor: elmontjs » pt maja 07, 2021 9:49

Czemu miałoby służyć to dodatkowe uziemienie? Jeżeli wykonano prawidłowo zasilanie urządzenia, podpięto je odpowiednio do instalacji z zapewnieniem ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami to w/w uziemienie jest zbędne.
Jeżeli z jakichś przyczyn wymagana jest dla urządzenia instalacja LPS, to powinno to być zapewnione poprzez instalacje odgromową zapewniającą odstępy izolacyjne (zgodnie z normą).
Człowiek uczy się całe życie i ...

grzegorz11
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: czw maja 06, 2021 15:08

Dodatkowe uziemienie w maszynach zewnętrznych

Post autor: grzegorz11 » pt maja 07, 2021 12:23

witaj, dziękuję za odpowiedź.
dodatkowe uziemienie ma zapewnić użytkownikowi ochronę.

Czy orientuje się ktoś odnośnie ustaw prawnych ?

Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 684
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Dodatkowe uziemienie w maszynach zewnętrznych

Post autor: disaster » pt maja 07, 2021 21:35

Maszyny Vendingowe, czy lodówki zewnętrzne są urządzeniami zazwyczaj wyposażonymi przez producenta w przewód z wtyczką i przeznaczone są do montażu i obsługi przez niewykwalifikowany personel. Ich użytkownik końcowy nie tyle, że nie musi, ale nie może ingerować w ich budowę poprzez dokładanie dodatkowych uziemień, etc.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2110
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Dodatkowe uziemienie w maszynach zewnętrznych

Post autor: elmontjs » pt maja 07, 2021 21:44

grzegorz11 pisze:
pt maja 07, 2021 12:23
dodatkowe uziemienie ma zapewnić użytkownikowi ochronę.
Jaką ochronę?; przed czym?
Człowiek uczy się całe życie i ...

Zablokowany