Dyskusja o Prawie Budowlanym - przeglądy okresowe
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
- topmir
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 75
- Rejestracja: pn lip 18, 2005 23:41
- Lokalizacja: Skarżysko-kam
Dyskusja o Prawie Budowlanym - przeglądy okresowe
https://ise.pl/forum/o-elektryce-elektr ... 75#p152375
Niestety z przykrością muszę stwierdzić ze wpis kol.STANCA cały czas jest aktualny bo co się zmieniło w tym temacie to tylko data.
Czy jest wyjście z takiej sytuacji? Moim zdaniem tak i na pewno w tym pomogłyby rzetelne okresowe pomiary, kontrole rzetelności pomiarów , wykonania onstalacji zarówno w zakładach , spóldzielniach(wspólnotach) mieszkaniowych jak i domkach jednorodzinnych.
Na pewno jest to jedna z dróg pomocnych do osiągnięcia normalności w tym kraju a nie przyzwolenia na wszelakiej maści kombinacje prowadzące do szerzenia się patologii. Brak rzetelnych kontroli to najczęściej zachęta dla partaczy aby dalej swój proceder uprawiali.
Zdaję sobie sprawę z tego że nie jest to szybka droga na której błyskawicznie osiągnie się sukces ale od czegoś należy zacząć a samym narzekaniem i wskazywaniem absurdów na pewno celu się nie osiągnie. By szło ku lepszemu jak zwykle należy też zaczynac od siebie , swojego podwórka bo tu najwiecej widzimy pleniącego się zła. Muszą to być działania jasne , przejrzyste aby kombinatorzy czuli się coraz bardziej zagrożeni. Zdaję sobie tez z tego sprawe że musi tu być pełne zaangażowanie i zrozumienie powagi sytuacji ze strony odpowiedniego ministerstwa, sejmu jak równiez SEP-u bo wzorce są ( inne kraje europejskie) wystarczy tylko wprowadzic je w zycie u nas ale bez zaangażowania w/w dalej będziemy zaściankiem europy
Budowlańcy w elektryce
No i wreszcie, jak Kolega proponuje wymusić okresowe przeglądy na właścicielach domów jednorodzinnych? Wezwać policję, wyważyć drzwi i dokonać oględzin instalacji? Karać za brak książki obiektu budowlanego? Każdy dba o swoją własność tak, jak ma na to ochotę. Jeśli ma ochotę korzystać w 50-letniej instalacji elektrycznej, ma do tego pełne prawo. A jeśli wydaje mu się, że płytkarz fachowo wykona mu instalację elektryczną, to życzę mu wszystkiego najlepszego i niech mu się dobrze z tej instalacji korzysta.
-
- Rozmówca
- Posty: 13
- Rejestracja: czw gru 27, 2018 19:03
- Lokalizacja: Włocławek
Budowlańcy w elektryce
- topmir
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 75
- Rejestracja: pn lip 18, 2005 23:41
- Lokalizacja: Skarżysko-kam
Budowlańcy w elektryce
Przeglądom okresowym podlegają wszelkie budynki niezależnie również i od form własności.Artykuł 62 prawa budowlanego kol. chyba zna i to że nikt nie kontroluje przestrzegania tego obowiązku u właścicieli domów prywatnych jest tylko do czasu nagłego zdarzenia a wtedy protokołów przeglądu okresowego zarząda prokurator, firma ubezpieczeniowa itd.
Proszę przeczytać mój post ze zrozumieniem i wtedy dyskutować.
P.S.
To że uzyskanie świadectwa kwalifikacji jest jakie jest i nie zwalnia osoby legitymującej sie takim świadectwem od wykonania danej pracy zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami nie po to ubiegał się o otrzymanie tego swiadectwa by komisją zakrywać swą niewiedzę a raczej brak chęci jej uzupełniania.
Budowlańcy w elektryce
Budowlańcy w elektryce
Chybajednak nie.topmir pisze: ↑pt lut 08, 2019 0:45Przeglądom okresowym podlegają wszelkie budynki niezależnie również i od form własności.Artykuł 62 prawa budowlanego kol. chyba zna i to że nikt nie kontroluje przestrzegania tego obowiązku u właścicieli domów prywatnych jest tylko do czasu nagłego zdarzenia a wtedy protokołów przeglądu okresowego zarząda prokurator, firma ubezpieczeniowa itd.
Proszę przeczytać mój post ze zrozumieniem i wtedy dyskutować.
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje
właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
Karta Ratownicza
Budowlańcy w elektryce
Zlecenie moje było wykonać pomiary, niestety skończyło się na oględzinach zapisanych na siedmiu stronach za które zapłacili.
STANCA pisze: ↑ndz maja 14, 2006 14:19Kolejny fragment z moich protokołów oględzin:
6. Przy schodach do wejścia nr 25 pod stertą kamieni znajduje się wiązka niezabezpieczonych przewodów YDYp prowadząca w ziemię w kierunku garaży. Jest to wykonanie niedopuszczalne i zagrażające bezpieczeństwu ze względu na sposób ułożenia i niewłaściwie zastosowany materiał - przewód. Skontrolować należy zasilanie pozostałych garaży.
Do ziemi należy stosować kable YKY.
W domu wielorodzinnym wykonano po każdym liczniku mieszkaniowym zasilanie do wolno stojących garaży właścicieli. YDYp i na dodatek zakopane płytko w ziemie bez osłon. Szok!
STANCA
J. W. von Goethe
Budowlańcy w elektryce
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Par. 18. 3. Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczna może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
To rozporządzenie nie wskazuje na kafelmistrza, czy innych budowlańców, jako tych co mają prawo grzebać w instalacji.
STANCA
J. W. von Goethe
-
- Rozmówca
- Posty: 13
- Rejestracja: czw gru 27, 2018 19:03
- Lokalizacja: Włocławek
Budowlańcy w elektryce
- topmir
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 75
- Rejestracja: pn lip 18, 2005 23:41
- Lokalizacja: Skarżysko-kam
Budowlańcy w elektryce
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania
poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu,
Kolego, nie rozumiem czemu dalej przepisujesz PB? opornik wyjaśnił już co trzeba!
moderator STANCA