Post autor: kabelek1971 » pn paź 22, 2018 19:44

Witam!

Mam pytanie do bardziej doświadczonych Kolegów:

Czy istnieje przepis prawny lub norma, która mówi ile maksymalnie przewodów można podłączyć pod jeden zacisk śrubowy wyłącznika nadprądowego, różnicówki itp.
Czy jeśli jest podłączone więcej niż 2 przewody to jest to niezgodne ze sztuką elektryczną?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 29
Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Ile przewodów pod jeden zacisk aparatury elektrycznej

Post autor: macbrz » wt lis 20, 2018 20:28

Dla trzech żył (drutu) przy zaciskaniu dwa mogą się ułożyć nierównolegle i wówczas trzeci może pozostać niedokręcony, zdarzało się że był wręcz luźny.
Ale mam zdjęcia gdzie było i 7 żył (1,5 )w torze N w RCD, lub kilka linek w jednej tulejce.
Skoro się mieszczą to niektórzy to wykorzystują.
MB.