Jakie zabezpieczenia dla oświetlenie nad prysznicem?

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 87
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Jakie zabezpieczenia dla oświetlenie nad prysznicem?

Post autor: Luna.Vulpo » czw sie 12, 2021 8:52

czy oświetlenie na suficie nad otwartą kabiną prysznicową jest w strefie 0 czy 1? wg mnie jest w strefie 0

wg https://www.elektro.info.pl/artykul/och ... b-prysznic
strefę 0 – którą stanowi wnętrze wanny lub basenu natryskowego,
od górnego brzegu kabiny do sufitu jest ok 60cm. Czy można to interpretować jako wnętrze?

I w związku z tym: czy wystarczy dać IP65 do lampy zasilanej na 230V? czy jednak separację np. jakimś zasilaczem (24V DC) zamontowanym w puszce od łącznika?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2133
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Jakie zabezpieczenia dla oświetlenie nad prysznicem?

Post autor: Simcode » czw sie 12, 2021 15:49

Luna.Vulpo pisze:
czw sie 12, 2021 8:52
od górnego brzegu kabiny do sufitu jest ok 60cm.
Co to ma do rzeczy ile jest od brzegu kabiny. Przecież tak jest narysowane 225 cm od dna kabiny lub wanny.

Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 87
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Jakie zabezpieczenia dla oświetlenie nad prysznicem?

Post autor: Luna.Vulpo » czw sie 12, 2021 21:06

Simcode pisze:
czw sie 12, 2021 15:49
Luna.Vulpo pisze:
czw sie 12, 2021 8:52
od górnego brzegu kabiny do sufitu jest ok 60cm.
Co to ma do rzeczy ile jest od brzegu kabiny. Przecież tak jest narysowane 225 cm od dna kabiny lub wanny.
W sumie racja. Jakoś tak sobie wyobraziłem, że liczy się od brzegu kabiny.

Czyli ponad 225 cm jest poza strefą 2. Wychodzą zasady ogólne dla łazienki. Tyle że dla tej łazienki nie ma różnicówek. Jest jedna ogólna na cały budynek. Przewody nie są głębiej niż 5 cm.

Mnie się wydawało, że powinno być w takiej sytuacji SELV lub PELV. Ale wedle wytycznych jakie dostałem ma być lampa z IP65.
Przyznam, że trochę się obawiam o bezpieczeństwo przy tak zamontowanym oświetleniu. Rozszczelnienie i zalanie.

Konowal
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pn sie 11, 2003 13:08
Lokalizacja: Świdnik

Jakie zabezpieczenia dla oświetlenie nad prysznicem?

Post autor: Konowal » wt wrz 21, 2021 12:53

Bez przesady raczej się nie chlapie w górę więc nie ma co zalewać.