Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
melon
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1901
Rejestracja: ndz lip 17, 2005 13:33
Lokalizacja: Piękna Polska Nasza

Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Post autor: melon » śr lut 07, 2007 22:16

Witam
Czy ktoś z Kolegów wysłał maila i czy był na niego jakiś odzew??
Nie wysyłałem, była umowa, żeby administor Jacek albo TEODOR_P wystosowali odpowiednie pismo w imieniu całego FORUM.
Nastała cisza w tym temacie a 10 luty za trzy dni.
Zresztą będą takie efekty - jajogłowi oleją wszystkich



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

TEODOR_P
Ekspert
Ekspert
Posty: 1440
Rejestracja: śr lip 23, 2003 23:26
Lokalizacja: Lublin

Re: Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Post autor: TEODOR_P » ndz maja 06, 2007 18:49

Witam Szanownych Kolegów na Forum

Jakie są dalsze losy dyskusji nt. projektu rozporządzenia można poczytać na stronie dra E. Musuała:

http://www.edwardmusial.info/pliki/stan ... ow_sep.pdf

http://www.edwardmusial.info/pliki/stan ... owanie.pdf

Pozdrawiam
Teodor

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3138
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Post autor: opornik » ndz maja 06, 2007 22:47

witam Kolegów:)
Czytałem materiały podesłane przez Kolegę Teodora jak również artykuły w ostatnim INPE w tej sprawie.
Kiedyś przy okazji naszego pospolitego ruszenia prowadziłem korespondencję z Sekretarzem Generalnym SEP Panią Jolantą Arendarską. Wydawało mi się wtedy, że może coś się wydarzyć w sprawie zmian w SEP-ie, akceptacji stanowiska dra Musiała.
Dzisiaj widzę, że się chyba myliłem.
Zastanawia mnie jedno, co się musi wydarzyć aby słowa, postulaty i stanowisko dra Musiała popierane przez rzesze elektryków trafiły pod strzechy i słowem się stały.
Ostatnio zmieniony pn maja 07, 2007 13:22 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

inteldom
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 246
Rejestracja: czw sie 31, 2006 23:33
Lokalizacja: Wrocław

Re: Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Post autor: inteldom » pn maja 07, 2007 11:24

opornik pisze: witam Kolegów:)
Czytałem materiały podesłane przez Kolegę Teodora jak również artykuły w ostatnim INPE w tej sprawie.
Kiedyś przy okazji naszego pospolitego ruszenia prowadziłem korespondencję z Sekretarzem Generalnym SEP Panią Jolantą Arendarską. Wydawało mi się wtedy, że może coś się wydarzyć w sprawie zmian w SEP-ie, akceptacji stanowiska dra Musiała.
Dzisiaj widzę, że się chyba myliłem.
Zastanawia mnie jedno, co się musi wydarzyć aby słowa, postulaty i stanowisko dra Musiała popierane przez rzesze elektryków trafiły pod szczech i słowem się stały.


Witam kolegę "opornik" i pozostałych kolegów na forum ISE.
Moja podpowiedź brzmi (i grzmi) :
" pani Arendarska musi stracić zajmowane stanowisko".
ot co !. inteldom

berger1
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 194
Rejestracja: czw paź 02, 2003 0:09
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Post autor: berger1 » wt maja 08, 2007 19:13

Ale póki co dziś oddałem kolejny budynek (internat-20 pokoi hotelowych) gdzie inspektor wymusił na mnie połączenia wyrównawcze w łazienkach przy instalacji wodnej z tworzywa sztucznego :x
Nie ma tak przeciętnego człowieka, od którego mędrzec nie mółby się jeszcze czegoś nauczyć.
Johan Wolfgang Goethe

inteldom
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 246
Rejestracja: czw sie 31, 2006 23:33
Lokalizacja: Wrocław

Re: Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Post autor: inteldom » wt maja 08, 2007 21:43

berger1 pisze: ... inspektor wymusił na mnie połączenia wyrównawcze w łazienkach przy instalacji wodnej z tworzywa sztucznego :x

Witam kolego "berger1".
Taki typ to i poręcze z tworzyw sztucznych na klatkach schodowych każe uziemiać.
One też przecież potrafią "pokopać"...
Pozdrawiam. inteldom

Yeti55
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1487
Rejestracja: wt mar 09, 2004 23:12
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Re: Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Post autor: Yeti55 » śr maja 09, 2007 0:39

Pewnie były metalowe wanny przyspawane do zbrojenia bydynku (aby nie ukradli), baterie pewnie też przyspawane aby nie "wyparowały". W takim przypadku miał 100% racji. Pewnie zapomniał, że w plastykowych oknach jest stalowa rama, masz szczęście, że tego nie kazał podłączyc do połaczeń wyrównawczych.
pozdrawiam Paweł

rysiu71
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 998
Rejestracja: ndz maja 29, 2005 15:52
Lokalizacja: Wroclaw

Re: Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Post autor: rysiu71 » sob maja 19, 2007 22:38

Witam kolegów na forum.


Jeszcze nie tak dawno uważałem, że objęcie metalowego kranu ekwipotencjalizacją jest nieporozumieniem -ale.
Pół roku temu wymieniłem instalację CWU na PCV i jakie moje było zdziwienie jak parę dni temu wilgotnymi stopami bez butów pochyliłem się nad kranem czułem lekkie "szczypanie".
Po wykonaniu pomiarów napięcia podaję wyniki:
1) Pomiędzy fazą L-1a kranem –200 V
2) Kran-mokra posadzka( w posadzce zamontowana spirala grzejna bez podłączenia fazy)- 0,2 V
3) Bolec ochronny - kran- 1V.
4)Pomiar L1 –N – 236 V
5) Pomiar L1 – PE –236V

Po tym przypadku jestem za objęciem matalowych kranów w instalacji PCV ekwipotencjalizacją pod warunkiem, że normotwórca stworzy rzetelną normę z wyjaśnieniem jak łączyć i jak mierzyć wszystkie elementy objęte ekwipotencjalizacją i jak ją prawidłowo wykonać . W tej chwili słychać tylko krytykę, w której uczestniczyłem ale nie znalazł się do tej pory żaden człowiek z forum jak i poza forum , który by opisał jak powinna wyglądać prawidłowa ekwipotencjalizacja łącznie z jej pomiarami .

Mam nadzieje, że nikomu się nie naraziłem swoim odmiennym zdaniem, ale fakt powstawanie jakiejkolwiek różnicy potencjałów w czasie normalnej pracy urządzeń przekonuje ,że trzeba zwiększyć ostrożność bo warunki normalne zawsze mogą przejść w ekstremalne np. podczas wyładowań atmosferycznych czy różnego rodzaju przepięć z innych źródeł.

Chciałem tylko dodać, że napięcia nie miarzyłem w czasie "szczypania" tylko parę dni po fakcie.

kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3935
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl
Kontakt:

Re: Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Post autor: kkas12 » pn maja 21, 2007 10:07

Witam!

Nie jest ideą połączeń wyrównawczych nadawanie potencjału ziemi elementom wyposażenia obiektu, jeśli jego nie posiadają.
Ale połączenia wyrównawcze mają chronić użytkownika przed ''przywleczeniem'' z zewnątrz obcego napięcia (potencjału). A jeśli już tak się stanie to ich zadaniem jest niedopuszczenie do wystąpienia niebezpiecznej różnicy napięć między (poszczególnymi) częściami przewodzącymi obcymi a dostępnymi.
Żadne więc uziemianie futryn, balustrad, wanien (w pewnych przypadkach), kranów i grzejników nikomu bezpieczeństwa nie poprawi, zaś kiedyś może przekształcić się w śmiertelną pułapkę.
pozdrawiam
Krzysiek

rel
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 226
Rejestracja: czw sie 14, 2003 19:42
Lokalizacja: Łódź

Re: Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany

Post autor: rel » śr sie 01, 2007 16:47

Uziemiam wanne w pewnym przypadku i ... podłączam się do fazy z suszarki do włosów? I nie zadziała różnicówka, czyli w/g pewnego postu wannę należy izolować i w czasie kąpieli nie uzupełniać wody. Jak się mamy zabić to zgodnie z przepisami i zaświadczeniem, że z głową coś nie tak. Wtedy oszczędzimy pracy policji i wstydu z pomyłki zawodowej, bo rodzina może tak do końca nie poznała naszych umiejętności.. Jest tyle innych pomyłek, bądźmy oryginalni!

ODPOWIEDZ