Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Klasa liczników i przekładników

Post autor: zygimar » czw cze 27, 2019 7:14

Koledzy do rozliczeń finansowych np. w galeriach czy można stosować pod liczniki i przekładniki klasy 1,0 z MID?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1652
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Klasa liczników i przekładników

Post autor: elmontjs » czw cze 27, 2019 11:23

Tu powinieneś znaleźć odpowiedź: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2008-11-63,17404821.html
Człowiek uczy się całe życie i ...

a-w
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 132
Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23

Klasa liczników i przekładników

Post autor: a-w » pt cze 28, 2019 11:56

Może warto zajrzeć do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej operatora z danego terenu i oprzeć się na jego wymaganiach - przykładowo Energa Operator wymaga dla napięcia 0,4kV (C1: max 40kW, C2 powyżej):
II.4.7.4.
Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C.
II.4.7.4.1.
Wymagania dla układów pomiarowych kategorii C1 są następujące:
a) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć klasę dokładności nie gorszą niż 2 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej;
b) ENERGA-OPERATOR SA w przypadkach zbierania danych pomiarowych ze względów na potrzeby tworzenia standardowych profili zużycia, wymaganych względami technicznymi lub ekonomicznymi może zadecydować o konieczności:
 realizowania przez układ pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni,
 realizowania przez układ pomiarowy transmisji danych pomiarowych do LSPR ENERGA-OPERATOR SA,
 pomiaru mocy i energii biernej.
II.4.7.4.2.
Wymagania dla układów pomiarowych kategorii C2 są następujące:
a) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 1 (zalecana klasa 0,5) służące do pomiaru energii elektrycznej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinny mieć klasę nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej,
c) układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy,
d) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniać transmisję danych pomiarowych do LSPR ENERGA-OPERATOR SA nie częściej niż raz na dobę pod warunkiem kompletności danych pomiarowych,
e) powinien być możliwy lokalny odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.