Post autor: Rayan19 » pn kwie 30, 2018 8:16

Witam, chciałbym dowiedzieć się czy montaż puszek elektrycznych podtynkowych na piankę montażowa w domach jednorodzinnych jest zgodny z przepisami? Chodzi o to że pianka ta jest łatwopalna. Pomijam kwestię wytrzymałości takiego osadzenia. Pozdrawiam



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: Brencik » wt maja 01, 2018 9:00

Można montować. Pianka ta nie jest łatwopalna.

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 605
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: roberto » wt maja 01, 2018 9:43

Też mi się tak zdaje, jak pisałem wczoraj:
Przyznam się, że na piankach się nie znam, ale zastanawia mnie to co znalazłem poniżej:
http://www.termavit-izolacje.pl/19,og ... wej.html

Chyba, że koledzy mają więcej informacji nt. palności pianki.
PS.
Link podany WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
roberto

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 602
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: luka2nd » wt maja 01, 2018 10:06

Samą puszkę też da się podpalić, nie dajmy się zwariować. Zwłaszcza że tej piany wokół nie ma dużo i dodatkowo pokryta jest warstwą tynku. Co do samego montażu, bardziej martwiłbym się o jego precyzję niż solidność. Osobiście wolę osadzać puszki na klej gipsowy (chyba że ściana z żelbetu, wtedy klej do płytek).

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 605
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: roberto » wt maja 01, 2018 10:18

A ja tak sobię myślę, że chyba czasami szukamy problemów tam, gdzie ich nie ma...
roberto

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2831
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: elpapiotr » wt maja 01, 2018 21:06

Brencik pisze:
wt maja 01, 2018 9:00
Można montować. Pianka ta nie jest łatwopalna.
W dawnych czasach inspektor nadzoru takiego delikwenta wywalił by na zbity pysk !
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: Brencik » wt maja 01, 2018 21:18

elpapiotr pisze:
wt maja 01, 2018 21:06
W dawnych czasach inspektor nadzoru takiego delikwenta wywalił by na zbity pysk !
Ale za mocowanie przewodów przy pomocy gwoździ (jak to miało miejsce w dawnych czasach) pewnie poklepał by po ramieniu ?

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2831
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: elpapiotr » wt maja 01, 2018 21:27

Oczywiście. Technologia wykonania przewodów YDYt na to pozwalała.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Awatar użytkownika
dresio
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 81
Rejestracja: pt sie 05, 2005 8:39
Lokalizacja: Zabrze
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: dresio » czw maja 03, 2018 6:54

Ale kiedyś nie było takich pianek montażowych.
https://moto.wp.pl/zbudowal-samochod-z- ... 551161985g
Do or do not. There is no try.

Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: Brencik » pt maja 04, 2018 18:43

elpapiotr pisze:
wt maja 01, 2018 21:27
Technologia wykonania przewodów YDYt na to pozwalała.
Teraz technologia pianki PU pozwala na łatwe mocowanie puszek .

ODPOWIEDZ