Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2831
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: elpapiotr » pt maja 04, 2018 19:07

Brencik pisze:
pt maja 04, 2018 18:43
elpapiotr pisze:
wt maja 01, 2018 21:27
Technologia wykonania przewodów YDYt na to pozwalała.
Teraz technologia pianki PU pozwala na łatwe mocowanie puszek .
Oczywiście dla początkujących instalatorów/monterów w podręcznikach takie działanie zostało uwzględnione.
Chciałbym poznać źródło takich zaleceń.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: Brencik » sob maja 05, 2018 8:12

Ba, całe okna nawet na piankę wstawiają!
Chociaż to nie jest poprawne ale z zupełnie innych względów.

[Kolego, co Ciebie obchodzą okna ? Ty mi podaj namiary na dobrą piankową szkołę instalatorską]
[elpapiotr]

Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 496
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: Bogdankiz » ndz lut 23, 2020 9:56

Hi

Pociągnę temat, i rozszerzę o rozdzielnicę.

Niżej zdjęcia rozdzielnicy montowanej na piankę przed pożarem i po.
imageprzed.jpg
imagepo.jpg
imagepo2.jpg
Dodam że pożar powstał z powodu źle podłączonej rozdzielni, od wysokiej temperatury na stykach się zaczęło, gdy pianka się zajęła spłonęło wszystko łącznie z odcinkiem 5m kabla zasilającego który był ułożony pod posadzką również na piankę.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Pozdrawiam Bogdan :)

JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 311
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: JacekH07 » ndz lut 23, 2020 16:38

Witam. Dobre zdjęcia. Może do kogoś dotrze zanim będzie za późno. Dla mnie montaż na piance jest nie do przyjęcia. Jak coś takiego wykrywam to łom w rękę i wszystko leci ze ściany. Piankowanie wzięło sie stąd że szybko szybki wio wio... Jak ktoś mi coś o tym mówi to mówię że pianka jest do golenia...

Ja jak chce pokazać czego pianka warta to biorę przy kliencie kawałeczek i podpalam zapalniczką. Skutkuje w zdecydowanej większości przypadków.

Klej gipsowy polecam sprawdzony środek do montażu rozdzielnic.
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 54
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: PGR Mąkowarsko » ndz lut 23, 2020 17:30

W przypadku takiego pozaru nie mialoby juz znaczenia jak montowana byla rozdzielnica...

fs-kom
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: czw sty 16, 2014 23:25
Lokalizacja: Trzebiechów
Kontakt:

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: fs-kom » wt lut 25, 2020 20:21

Czy można montować puszki z tworzywa sztucznego?
Czy można montować rozdzielnice z tworzywa?
Czy można montować okablowanie w izolacji polwinitowej?
Czy można kable i przewody układać w rurach karbowanych/gładkich z tworzywa?
Czy można montować aparaty modułowe w obudowie z tworzywa?
Czy można montować osprzęt z tworzywa?
Czy można montować puszki na piankę montażową?
Choć wszystkie te podstawowe elementy instalacji są dość łatwopalne to odpowiedź na wszystkie pytania jest taka sama, pomijając oczywiście instalacje specjalnego przeznaczenia (np. SSP).
Jestem przekonany że pożaru na zdjęciach nie spowodowała pianka montażowa (choć zgadzam się że bez pianki może udało by się coś uratować:)
Dla upartych są pianki ognioodporne.

dziurb
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 56
Rejestracja: czw sty 08, 2004 12:15
Lokalizacja: Kulinowo

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Post autor: dziurb » ndz mar 15, 2020 15:32

Dodam tylko, że w Niemczech montuje się od kilku lat puszki oraz rozdzielnice na piankę, (jakiego typu jest ta pianka nie wiem), ze względów na audyty izolacji cieplnej obiektów.( Spowodowały tą technikę montażu wyniki pomiaru izolacyjności termicznej budynków). Montaż na tradycyjny gips budowlany, przy pomiarze termowizyjnym wskazywał spadek temperatury w niektórych miejscach montażu nawet o kilkanaście stopni.

ODPOWIEDZ