Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..

Post autor: zygimar » wt lis 07, 2017 12:32

Witam
Koledzy ukazała się norma:
Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.

Czy ta norma to załącznik krajowy do Rozporządzenia CPR przyporządkowujący odpowiednie klas reakcji na ogień do typów budynków?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

Wjtek
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: wt lis 14, 2017 23:25

Re: Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i inny

Post autor: Wjtek » śr lis 15, 2017 1:00

Właśnie przeszukuję dostępne źródła pod kątem CPR dla kabli i z tego co udało mi się do tej pory ustalić, to w Polsce nie ukazały się dedykowane akty wykonawcze do CPR w kontekście kabli. Więc w tej chwili wdrożenie tego aktu ogranicza się do nałożenia na producentów wymogu oznaczenia według nowych zasad (a do tego należy przeprowadzić odpowiednie badania).
Norma N-SEP-E-007:2017-09 nie została przytoczona jeszcze w żadnym akcie prawnym (jest jeszcze zbyt młoda).
Pozostaję również w mocy zapisy "Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych..." - Rozdział 5 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, a w budynku wysokościowym (WW) lub w budynkach ze strefą pożarową o gęstości obciążenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 – co najmniej EI 60
stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.

Definicje co jest palne, niepalne, dymiące i kapiące zostały umieszczone w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia.

Gdyby, któryś z Kolegów miał świeższe albo pełniejsze informacje na ten temat - chętnie się z nimi zapoznam.

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Re: Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i inny

Post autor: zygimar » śr lis 15, 2017 18:36

Moim zdaniem zapisy te nie były aktualne dla kabli i przewodów ponieważ nie były one klasyfikowane pod względem reakcji na ogień.
Gdy już mamy poszczególne klasyfikacje dla kabli i przewodów może być wymagane
ale różnią się norm tj:

Załącznik nr 3 do rozporządzenia podaje klasyfikacje wg
PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień".

rozporządzenie 305
PN‑EN 50575:2015-03P.

Zatem czy bez załącznika krajowego określającego poszczególne grupy budynków zapis w Rozporządzeniu tj warunkach technicznych jakim powinny....
odnoszą się też do kabli??

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5759
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..

Post autor: STANCA » wt cze 12, 2018 11:49

Może ten link się przyda:

WYMAGANIA DLA KABLI I PRZEWODÓW WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ NR 305/2011 Z DNIA 9 MARCA 2011 (CPR)


http://leonardo-energy.pl/wp-content/up ... SKIEGO.pdf

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

zensmol
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: śr mar 01, 2006 20:09
Lokalizacja: Mielec

Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..

Post autor: zensmol » ndz lut 03, 2019 18:23

Witam
Potrzebuję konkretnej odpowiedzi na pytanie: jakim przewodem winna być wykonana instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku magazynu wysokiego składowania o wys. 14 m wraz z zapleczem socjalnym w odniesieniu do normy N SEP-E-007:2017-09?

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3153
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..

Post autor: opornik » ndz lut 03, 2019 19:01

Polecam lekturę:

1. WYMAGANIA DLA KABLI I PRZEWODÓW WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ NR 305/2011 Z DNIA 9 MARCA 2011 (CPR) - mgr inż. Julian Wiatr http://leonardo-energy.pl/wp-content/up ... SKIEGO.pdf

2. Norma N SEP-E-007

3. Stanowisko SEP-u

4. Przewodnik kabli i przewodów objętych rozporządzeniem CPR - wydany przez Tele-Fonika Kable.
https://www.tfkable.com/download/files/ ... og_CPR.pdf

5. I jeszcze Bitner https://bitner.com.pl/pobierz/cpr
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..

Post autor: zygimar » pn lut 04, 2019 7:34

zensmol -
jeżeli oprawy nie są zasilane z baterii centralnej zasilasz je przewodami bez podtrzymania funkcji.
A co do tej normy dotyczącej kable tzw bezhalogenowych wprowadza mocne zamieszczanie.
Dlaczego:
Pytanie czy jest obowiązująca czy nie - jest to Norma Branżowa bez opinii i akceptacji PKN - a SEP i PKN mają taka umowę pomiędzy sobą.
Klasy przewodów i kabli miał określić załącznik krajowy - NO ALE TAKIEGO NIE MA - jak zwykle zresztą. Każdy kraj miał na to rok.

Opinie strażaków są różne jak nie wiadomo to lepiej stosować no ale koszt Inwestycji się zwiększa a rzeczoznawcy kasy na Inwestycje nie dają.
Jeden z rzeczoznawców podszedł do tematu tak że w biurach przy hali zgodnie z Normą dla dróg ewakuacyjnych dla ZLIII a dla hali produkcyjnej Eca - hala wysoka kable wysoko więc nie zadymią dużo.

Co do opracowań "sponsorowany" - Instytut miedzi :) to można sobie dopowiedzieć komu będą przychylne, tak jak artykuły sponsorowane itd.

CAŁY TEN BAJ....L JAK ZWYKLE SPOWODOWANY PRZEZ USTAWODAWCE!!!!!!!

Janusz_krk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 51
Rejestracja: czw lip 02, 2009 17:29
Lokalizacja: Kraków

Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..

Post autor: Janusz_krk » śr lip 10, 2019 15:34

Witam
Rozmawiałem ostatnio z dwoma strażakami odnośnie instalacji podtynkowych na klatkach schodowych i korytarzach służących ewakuacji w budynkach wielorodzinnych w klasie ZLIV. Jeden zaleca stosowanie przewodów w klasie B2ca zgodnie z normą N-SEP 007 (również tych prowadzonych w podłodze), natomiast drugi wyraża zgodę na zastosowanie klasy Eca dla instalacji podtynkowych. I bądź tu teraz mądry……
I jak forumowicz zygimar słusznie zauważył, pewnie Ustawodawca chciał dobrze a wyszło jak zawsze....

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3153
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..

Post autor: opornik » śr lip 10, 2019 17:11

Wszystko będzie w porządku aż do czasu. Jeżeli dojdzie do zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym lub stratami mienia o znacznej wartości to prokurator poprzez biegłego znajdzie bardzo szybko winnego.
Janusz_krk pisze:
śr lip 10, 2019 15:34
natomiast drugi wyraża zgodę na zastosowanie klasy Eca dla instalacji podtynkowych
Na drogach ewakuacyjnych? Pewny jesteś, że obydwóm zadano to samo pytanie?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..

Post autor: zygimar » śr lip 10, 2019 19:41

Ale czy norma SEP jest obowiązująca?
Jest napisana prze organizacje branżową nawet przez PKN nie była opiniowana a mają między sobą porozumienie podpisane.
Czy jak ja założę organizacje dla elektryków napisze jakieś głupoty to biegły może się na nie powołać?
A i nazwę sobie to NORMA-ZYGIMAR - 0001 EE.

Denerwuje mnie że norma pewnie napisana na kolanie 4 strony 50zł.

Obowiązkiem rządu było wydać załącznik a ie jakieś organizacji niech jeszcze Stowarzyszenie Elektryków Polskich wyda swoje do kompletu.