Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
Karta Ratownicza
-
- Rozmówca
- Posty: 51
- Rejestracja: czw lip 02, 2009 17:29
- Lokalizacja: Kraków
Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
Pytanie jest następujące. Czy klasa Dca może zostać zastosowana na korytarzu? Wg. normy klasa Dca-S1 jest klasyfikowana jako normalnie zapalna. Co w takim razie z oprawami oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego? Co z przyciskami dzwonkowymi do mieszkań?
Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
-
- Rozmówca
- Posty: 51
- Rejestracja: czw lip 02, 2009 17:29
- Lokalizacja: Kraków
Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
-
- Rozmówca
- Posty: 51
- Rejestracja: czw lip 02, 2009 17:29
- Lokalizacja: Kraków
Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
Witam. Tak. Wstrzymałem się z odpisaniem na powyższego posta gdyż chciałem otrzymać na piśmie odpowiedź od rzeczoznawcy. Rzeczoznawca tłumaczy to tym, że i tak całe okablowanie wraz z warstwą izolacji znajduje się pod warstwą 5-6 cm wylewki + płytki i praktycznie nie ma możliwości przedostania się ognia i zapalenia się styropianu jak i izolacji kabli aby uniemożliwić ludziom sprawną ewakuację.opornik pisze: ↑śr lip 10, 2019 17:11Wszystko będzie w porządku aż do czasu. Jeżeli dojdzie do zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym lub stratami mienia o znacznej wartości to prokurator poprzez biegłego znajdzie bardzo szybko winnego.Na drogach ewakuacyjnych? Pewny jesteś, że obydwóm zadano to samo pytanie?Janusz_krk pisze: ↑śr lip 10, 2019 15:34natomiast drugi wyraża zgodę na zastosowanie klasy Eca dla instalacji podtynkowych
Choć aby być w zgodzie z przepisami należało by użyć materiału na izolację kabli innego niż łatwo zapalny.