Odgrom - pręt zbrojenia jako przewód odprowadzający

Post autor: zygimar » pt kwie 06, 2018 7:41

Koledzy jaką średnicy musi mieć pręt zbrojenia do:
- przewodu odprowadzającego
- opaski poziomej wokół budynku.

W PN EN 60305-3 tabela 6 podaje dla pręta min fi16 i przekrój 200mm2
Ale poniżej jest przypis ze odpowiednie tyko na pręty wprowadzane w ziemie.

Czy na pewno ten zapis dotyczy prętów zbrojeniowych?

Czy przewody odprowadzające zawsze muszą być w narożach konstrukcji budynku?
Budynek posiada dwa "wcięcia" i żeby uzyskać równomierność dla przewodów nie są w tych "wcięciach" usytuowana w narożach wewnętrznych i zewnętrznych.
pozostałe przewody są w narożach.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

wojciech59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 162
Rejestracja: ndz gru 11, 2016 18:00

Re: Odgrom - pręt zbrojenia jako przewód odprowadzający

Post autor: wojciech59 » pt kwie 06, 2018 19:55

zygimar pisze:Koledzy jaką średnicy musi mieć pręt zbrojenia do:
- przewodu odprowadzającego
- opaski poziomej wokół budynku.

W PN EN 60305-3 tabela 6 podaje dla pręta min fi16 i przekrój 200mm2
Ale poniżej jest przypis ze odpowiednie tyko na pręty wprowadzane w ziemie.

Czy na pewno ten zapis dotyczy prętów zbrojeniowych?

Czy przewody odprowadzające zawsze muszą być w narożach konstrukcji budynku?
Budynek posiada dwa "wcięcia" i żeby uzyskać równomierność dla przewodów nie są w tych "wcięciach" usytuowana w narożach wewnętrznych i zewnętrznych.
pozostałe przewody są w narożach.
Czy kolega Autor może bardziej zrozumiale opisać problem, bo ja nie kumam o co chodzi w tych zdaniach :
- przewodu odprowadzającego
- opaski poziomej wokół budynku.
albo
Budynek posiada dwa "wcięcia" i żeby uzyskać równomierność dla przewodów nie są w tych "wcięciach" usytuowana w narożach wewnętrznych i zewnętrznych.
pozostałe przewody są w narożach.