Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
JAN_CYK
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: ndz lis 22, 2020 14:20

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Post autor: JAN_CYK » ndz lis 22, 2020 14:53

Witam

Proszę o informację jaka powinna być:
a) minimalna odległość zewnętrznego agregatu prądotwórczego z silnikiem diesla (40kVA) od naziemnego zbiornika gazu płynnego propan-butan ( zbiornik 6,5 tyś litrów z gazem do ogrzewania domu jednorodzinnego) ?

b) minimalna odległość zewnętrznego agregatu prądotwórczego z silnikiem diesla (40kVA) od budynku mieszkalnego jednorodzinnego ?

Gdzie szukać tych informacji w przepisach i normach ?
Czy są jakieś normy i przepisy mówiące o tym szczegółowo ?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1974
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Post autor: elmontjs » ndz lis 22, 2020 16:23

Odpowiedzi:
a) poza strefą zagrożenia wybuchem (jeżeli jest)
b) tej odległości się nie określa, agregat może być nawet w budynku
Zdroworozsądkowo warto pamiętać, żeby rura wydechowa nie była skierowana na zbiornik, czy na elewacje budynku.
Człowiek uczy się całe życie i ...

JAN_CYK
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: ndz lis 22, 2020 14:20

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Post autor: JAN_CYK » ndz lis 22, 2020 16:40

a czy zabudowę agregatu trzeba uzgadniać z rzeczoznawcą ppoż ( strażakiem) w w/w przypadku ?

JAN_CYK
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: ndz lis 22, 2020 14:20

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Post autor: JAN_CYK » ndz lis 22, 2020 16:43

elmontjs pisze:
ndz lis 22, 2020 16:23
Odpowiedzi:
a) poza strefą zagrożenia wybuchem (jeżeli jest)


Skąd pozyskać te dane ? Który przepis o tym mówi?

Z projektu PB lub PW na zabudowę zbiornika na gaz ?
Zbiornik na gaz jest już wybudowany kilka lat temu - nie mam wiedzy czy ta strefa jest określona w tym projekcie.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1974
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Post autor: elmontjs » ndz lis 22, 2020 18:56

JAN_CYK pisze:
ndz lis 22, 2020 16:40
a czy zabudowę agregatu trzeba uzgadniać z rzeczoznawcą ppoż ( strażakiem) w w/w przypadku ?
Nie ma takiej potrzeby.
JAN_CYK pisze:
ndz lis 22, 2020 16:43
Skąd pozyskać te dane ? Który przepis o tym mówi?
Jeżeli jest wyznaczona taka strefa przy zbiorniku, to będzie określona w jego dokumentacji. Nie wiem jak to wyglada w takich przydomowych zbiornikach, ale w dużych przemysłowych (jakie ja widziałem) są to odległości rzędu kilkudziesięciu cm wokół zaworów, czy króćców i czasem z dopiskiem, że strefa obowiązuje w czasie napełniania.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1979
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Post autor: Simcode » ndz lis 22, 2020 22:30

JAN_CYK pisze:
ndz lis 22, 2020 14:53
zbiornik 6,5 tyś litrów z gazem do ogrzewania domu jednorodzinnego
Wielkość zbiornika podaje się m3 a nie w litrach. I od tego zależy odległość strefy 2 .
I tak dla zbiornika naziemnego, podziemnego lub przysypanego o pojemności do 10 m3, strefa 2 - w promieniu 1,5 m od wszystkich króćców zbiornika. A dla zbiornika o pojemności powyżej 10 m3 do 110 m3 odległość wynosi 2-3 m od ścianki zbiornika.

JAN_CYK
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: ndz lis 22, 2020 14:20

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Post autor: JAN_CYK » pn lis 23, 2020 23:33

Simcode pisze:
ndz lis 22, 2020 22:30
JAN_CYK pisze:
ndz lis 22, 2020 14:53
zbiornik 6,5 tyś litrów z gazem do ogrzewania domu jednorodzinnego
Wielkość zbiornika podaje się m3 a nie w litrach.
Jak najbardziej ma Pan rację z tymi m3 ( literówka).

JAN_CYK
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: ndz lis 22, 2020 14:20

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Post autor: JAN_CYK » pn lis 23, 2020 23:34

Simcode pisze:
ndz lis 22, 2020 22:30
I od tego zależy odległość strefy 2 .
I tak dla zbiornika naziemnego, podziemnego lub przysypanego o pojemności do 10 m3, strefa 2 - w promieniu 1,5 m od wszystkich króćców zbiornika. A dla zbiornika o pojemności powyżej 10 m3 do 110 m3 odległość wynosi 2-3 m od ścianki zbiornika.


Może Pan wskazać konkretny przepis co do podanych odległości ?
Z jakiego dokumenty to wynika ?
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2020 23:37 przez JAN_CYK, łącznie zmieniany 3 razy.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1974
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Post autor: elmontjs » wt lis 24, 2020 0:07

PGR Mąkowarsko pisze:
pn lis 23, 2020 23:35
Jednak nikt nie podaje napięcia sieciowego 230V jako 0,23kV.
... obejrzyj schemat ;)
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1979
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Post autor: Simcode » wt lis 24, 2020 0:43

JAN_CYK pisze:
pn lis 23, 2020 23:34
Może Pan wskazać konkretny przepis co do podanych odległości ?
Z jakiego dokumenty to wynika ?
Oczywiście.
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

ODPOWIEDZ