PN-HD 60364-7-740

Post autor: piotrg1967 » pn cze 18, 2018 10:26

Witam kolegów.
Mam pytanie dotyczące tytułowej normy.
Czy któryś z kolegów ma tą normę i mógłby mi podesłać skan z normy mówiący o wyposażeniu rozdzielnicy zasilającej imprezę masową?
Toczę z organizatorem imprezy masowej spór dotyczący zasilania imprezy. Ma on rozdzielnice tymczasowe, budowlane, nie wyposażone w RCD i posiadające gniazda 1f i 3f na zewnątrz obudowy i chce abym takie zamontował do zasilania.
Jednak ja uważam, że powinny być wyłączniki różnicowo-prądowe i gniazda powinny być wewnątrz zamykanej obudowy.
"Ceń słowa! Każde może być twoim ostatnim."
S.J. Lec



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 597
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

PN-HD 60364-7-740

Post autor: roberto » pn cze 18, 2018 11:37

http://www.bezel.com.pl/index.php/urzad ... zadzen-rcd punkt 2.2.8 )

2.2. Zgodnie z normą HD 60364 -- Część 700, wyłączniki różnicowoprądowe pełnią następujące funkcje ochronne w obwodach specjalnych instalacji lub lokalizacji:

8 ) W instalacjach tymczasowych na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków wszystkie obwody odbiorcze oświetleniowe (oprócz oświetlenia awaryjnego), gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A oraz urządzenia przenośne o obciążalności nieprzekraczającej 32 A przyłączone za pomocą przewodu giętkiego,powinny być objęte ochroną uzupełniającą za pomocą wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych (IΔn ≤ 30 mA). Nie dotyczy to gniazd wtyczkowych zasilanych z obwodów SELV ani objętych ochroną przez separację ochronną. Samoczynne wyłączenie zasilania obiektów tymczasowych powinno następować w złączu instalacji za pomocą wyłączników różnicowoprądowych zwłocznych o IΔn ≤ 300 mA (PN-HD 60364-7-740).

Być może to się też przyda z oficjalnych referatów prof. S. Czapp:
art. 2 z Zeszytu Naukowego PG nr 56 "Stanisław Czapp, Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia - przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016-07 w zakresie prób i pomiarów"
https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/3 ... APG_56.pdf

tam na str. 23,24 masz wykaz i informacje dot. ochrony uzupełniającej.
roberto

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5756
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

PN-HD 60364-7-740

Post autor: STANCA » pn cze 18, 2018 22:19

Ze starych tematów (2006 r):
https://ise.pl/forum/o-elektryce-elektr ... 2?start=30
STANCA pisze:
wt cze 20, 2006 17:01
Witam!
Mieliśmy w naszej wsi 800 lecie. Na boisku zjawiły sie stoiska handlowe. Do tego co przyłączył się do do najbliższego domu podłączyli sie kolejni i powstała choinka. Ja w tym czasie kończyłem przyłącze pod 3x32 A.

Wróciłem i zabrałem się za pomiary i sprawdzanie tych dziesiątków przedłużaczy. Wszyscy przeżyli szok.
Kazałem zabierać przedłużacze bez PE. Wymieniać na krótsze. Z pomiarów mi wychodziło że przy tej długości "lini' najlepiej przetrwają zabezpieczenia w razie zwarcia, a przewody zamienią się w grzejne.

Komentarze;
Panie zawsze i wszędzie te przedłużacze chodzą a tu panu się nie podoba.
Pierwszy raz widzę, że ktoś coś mierzy. Po co to?
Wszystko chodzi co pan chce.

Syn z uprawnieniami z uśmiechem skwitował;
przyszedł świrus i się porządnych ludzi czepia.

Zapytałem jednego i drugiego czy urządzenia o zasilaniu elektrycznym poddawali badaniom? Po co?
Było sucho posprawdzałem i można było używać.
Opornym kazałem zwijać stoisko. Wszyscy się jednak dostosowali.
Tym od piwa kazałem kablami rozruchowymi zimą od samochodów
pospinać wspólnie i obok siebie pracujące urządzenia, chłodziarki (połączenia wyrównawcze).
Widzielibyście miny facetów, wyrażające co ten gość się nas czepia?

Ja odpowiadałem za zasilanie imprezy i jak się domyślam za bezpieczeństwo.