Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
-
opornik
- Ekspert

- Posty: 3314
- Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
- Lokalizacja: Tarnów
-
Kontakt:
Post
autor: opornik » wt sty 05, 2021 10:05
marcin225 pisze: ↑wt sty 05, 2021 9:10
Jak leci 3x kabel 15kV to też na każdą faze osobna rura?
No cóż, skoro nie rozumiesz różnicy pomiędzy kablem a żyłą kabla to nic na to nie poradzę.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
opornik
-
marcin225
- Elektryk Aktywny

- Posty: 231
- Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
- Lokalizacja: ...
Post
autor: marcin225 » wt sty 05, 2021 11:18
opornik pisze: ↑wt sty 05, 2021 10:05
marcin225 pisze: ↑wt sty 05, 2021 9:10
Jak leci 3x kabel 15kV to też na każdą faze osobna rura?
No cóż, skoro nie rozumiesz różnicy pomiędzy kablem a żyłą kabla to nic na to nie poradzę.
Rozumiem , że np XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV jest dla Ciebie Panie Projektancie żyłą?

marcin225
-
zygimar
- Rozmówca

- Posty: 532
- Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30
Post
autor: zygimar » wt sty 05, 2021 11:38
kłócicie się zajrzyjcie do normy kable z danego obwodu - układu mogą być w 1 rurze.
W normie niestety zapis zrobili idiotyczny i problem wykonawczy
prowadzacie np 5 obwodów do opraw w ziemi - architektonicznych
nie dość że 5 rur to jeszcze każda min 50mm2 - tez taki zapis w normie
zygimar
-
marcin225
- Elektryk Aktywny

- Posty: 231
- Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
- Lokalizacja: ...
Post
autor: marcin225 » wt sty 05, 2021 12:05
[........]
Co do meritum to odpowiedziałem Ci na początku tego wątku już.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2021 12:39 przez
opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie lubię jak się ktoś głupio wymądrza.
marcin225