Post autor: iwi » sob mar 02, 2019 23:58

Witajcie.
Mam pytanie odnośnie podłączenia licznika energii (Tauron jeśli to ma znaczenie)
Wg nowych wytycznych w rozdzielni montujemy BM WT00 przed licznikiem i za licznikiem ogranicznik mocy.
wg starych przepisów jest tak samo tylko zamiast ograniczników eti jest nadprądowe zabezpieczenie z charakterystyką C.
Ale ostatnio w starej kamienicy otrzymałem zlecenie na przeniesienie licznika na korytarz i zwiększeniem mocy i klient chce żebym nie dawał BM przed tylko zabezpieczenie C40 przed licznikiem a za licznikiem dopiero w rozdzielni w mieszkaniu RCD i zabezpieczenia odpowiednio B i C na każdy obwód.
czy można tak wykonać? czy Tauron odbierze i zaplombuje licznik?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3137
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Stary i nowe wytyczne podłączenia licznika

Post autor: opornik » ndz mar 03, 2019 9:55

A co pisze w warunkach?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Paniki
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: pn lut 22, 2016 23:45
Kontakt:

Stary i nowe wytyczne podłączenia licznika

Post autor: Paniki » ndz mar 03, 2019 9:57

A co to za różnica dla klienta, że on chce takie?
Zabuduj normalną skrzynkę po nowych warunkach.

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 132
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Stary i nowe wytyczne podłączenia licznika

Post autor: dawidgta » ndz mar 03, 2019 11:01

W PGE jest zacofanie i montuja przed licznikiem nadpradowe typu C dzwonilem do nich zeby w nowym przylaczu przed zaplombowaniem wymienic esa na ogranicznik mocy albo wylacznik selektywny zeby klient mial zapewniona selektywnosc oczywiscie na koszt klienta a nie PGE to mì powiedzieli ze nie mozna zmieniac a selektywnosc bede mial zapewniona bo jak w zlaczu mam C 25 a w domu B20 to juz jest selektywnosc zachowana.
Kazalem im podlaczyc sobie tak I zrobic zwarcie I wtedy sprawdzic czy zachowaja selektywnosc.

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 500
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Stary i nowe wytyczne podłączenia licznika

Post autor: luka2nd » ndz mar 03, 2019 13:09

dawidgta pisze:
ndz mar 03, 2019 11:01
W PGE jest zacofanie i montuja przed licznikiem nadpradowe typu C dzwonilem do nich zeby w nowym przylaczu przed zaplombowaniem wymienic esa na ogranicznik mocy albo wylacznik selektywny zeby klient mial zapewniona selektywnosc oczywiscie na koszt klienta a nie PGE to mì powiedzieli ze nie mozna zmieniac a selektywnosc bede mial zapewniona bo jak w zlaczu mam C 25 a w domu B20 to juz jest selektywnosc zachowana.
Kazalem im podlaczyc sobie tak I zrobic zwarcie I wtedy sprawdzic czy zachowaja selektywnosc.
W ENEI to samo, w zewnętrzynych ZKP przy pomiarze bezpośrednim dają wyłączniki nadprądowe o charakterystyce C. I ta sama gadka o selektywności. Nie wiem, skąd w ludziach to bezrefleksyjne powtarzanie zasłyszanych bzdur. Przecież każdy, kto widział jak reagują na zwarcie dwie szeregowo połączone "eski", ten wie że selektywność w takim układzie nie istnieje.

Paniki
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: pn lut 22, 2016 23:45
Kontakt:

Stary i nowe wytyczne podłączenia licznika

Post autor: Paniki » ndz mar 03, 2019 13:46

Dobór zabezpieczeń by były selektywne to też nie takie łatwe.

Przykład, mieszkanie, Tauron, wymieniane instalacje, piony, nowe warunki. Przed licznikiem wkładka 40A, za licznikiem ogranicznik 25A, w mieszkaniu standardowo B10, B16. Przy zwarciu w wypuście oświetleniowym wyzwolone B10 i przepalona wkładka. Wszystko zależy od spodziewanego prądu zwarciowego.

Awatar użytkownika
iwi
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 43
Rejestracja: czw sty 28, 2016 23:09
Kontakt:

Stary i nowe wytyczne podłączenia licznika

Post autor: iwi » ndz mar 03, 2019 14:54

a czy Tauron odbierze jesli tylko dam przed licznikiem C40A a za licznikiem dopiero w mieszkaniu?

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 132
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Stary i nowe wytyczne podłączenia licznika

Post autor: dawidgta » ndz mar 03, 2019 15:36

W PGE zalezy od mocy ale np. Przy 14Kw na supie daja 40A potem w ZKP 32A i te nieszczesne C 25 jeszcze przed licznikiem.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3137
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Stary i nowe wytyczne podłączenia licznika

Post autor: opornik » ndz mar 03, 2019 18:05

iwi pisze:
ndz mar 03, 2019 14:54
a czy Tauron odbierze jesli tylko dam przed licznikiem C40A a za licznikiem dopiero w mieszkaniu?
Ale upierdliwy Kolego jesteś. Przeczytaj warunki, tam wszystko pisze. Klient może chcieć ale to są jego pobożne życzenia. W Tauronie obowiązują standardy i jak ich nie zrealizujesz to będziesz poprawiał.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

ODPOWIEDZ