Witam.

W budynku wielorodzinnym (2 piętrowy, parter - usługi, 1 i 2 piętro mieszkania) wymagana jest instalacja wyłącznika ppoż (wymóg strażaka). Budynek posiada 6 liczników energii elektrycznej zlokalizowanych w złączu kablowym w granicy działki ok 50 m od budynku. Złącze kablowe jest własnością zakładu więc nie ma możliwości instalacji w nim dodatkowych rozłączników. W związku z powyższym muszę zainstalować skrzynkę na elewacji budynku i na wszystkich 6 WLZ założyć rozłączniki z wyzwalaczami. Przyciski ppoż będą przy wejściu do budynku. Każdy wyzwalacz powinien być sterowany swoim napięciem łącznie 6 napięć (bo 6 WLZ-ów), zapewni to wyłączenie każdego WLZ niezależnie (sterowanie wszystkimi wyzwalaczami napięciem z jednego WLZ mogłoby doprowadzić do niezadziałania rozłączników ze względu na odłączenie tego WLZ przez zakład energetyczny bo np. lokatorzy się wyprowadzili mieszkanie stoi puste i zostało odłączone). Muszę więc zainstalować 2 przyciski ppoż które łącznie dadzą mi 6 niezależnych styków.

Czy ktoś już z takim czym się spotkał i co w przypadku gdy mamy blok i 50 mieszkań a zakład energetyczny nie pozwala zasilać wyzwalacza sprzed licznika. Można by sie zastanowić nad podłączeniem wyzwalacza pod licznik administracyjny ale czy na pewno on będzie miał zawsze zasilanie?

Pozdrawiam



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3273
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Wyłącznik ppoż w budynku wielorodzinny

Post autor: opornik » sob sie 22, 2020 22:08

Ze złącza wyprowadzonych jest 6 wlz-tów? Ile jest stref pożarowych? Jeźeli jedna to na wyjściu z ZK należy zabudować PWP a za nim dopiero rozdzielić owe zasilacze. PWP do plombowania.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Streaker
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 27
Rejestracja: ndz sie 07, 2011 15:13

Wyłącznik ppoż w budynku wielorodzinny

Post autor: Streaker » sob sie 22, 2020 23:08

Witam.

Strefa pożarowa jest jedna. Montując wyłącznik ppoż w złączu muszę dociągnąć napięcie do przycisku umieszczonego przy wejściu do budynku (przycisk wyzwalania) - napięcie nieopomiarowane. Tutaj zaczyna się problem bo zakład energetyczny nie pozwala doprowadzić tego nieopomiarowanego napięcia do budynku na potrzeby działania przycisku wyzwalającego (dostęp do tego przycisku ma każdy i jest to idealne miejsce do kradzieży prądu). Dobrze by było założyć też automatyczny przełącznik faz. Złącze instaluje zakład energetyczny i jest w nim ograniczona ilość miejsca.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3273
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Wyłącznik ppoż w budynku wielorodzinny

Post autor: opornik » sob sie 22, 2020 23:26

Kolego, nad ZK montujesz najzwyklejszy wyłącznik PWP. W instrukcji i na budynku należy podać info gdzie on się znajduje.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Streaker
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 27
Rejestracja: ndz sie 07, 2011 15:13

Wyłącznik ppoż w budynku wielorodzinny

Post autor: Streaker » sob sie 22, 2020 23:37

Witam.

Dziękuję za podpowiedź. Na złączu mogę tylko zamontować PWP ręczny bo zakład nie pozwala wziąć nieopomiarowanego napięcia do wyzwalacza. Na budynku wtedy przy wejściu podaję tylko informację o jego lokalizacji a przycisków do PWP już nie montuję. Czy dobrze zrozumiałem?

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3273
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Wyłącznik ppoż w budynku wielorodzinny

Post autor: opornik » ndz sie 23, 2020 7:29

To dokładnie miałem na myśli. Pamiętaj, że takie rozwiązanie powinien klepnąć strażak rzeczoznawca.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Streaker
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 27
Rejestracja: ndz sie 07, 2011 15:13

Wyłącznik ppoż w budynku wielorodzinny

Post autor: Streaker » ndz sie 23, 2020 9:04

Witam.

Dziękuję za pomoc. Chciałbym jeszcze poprosić o jakąś podpowiedź w przypadku bloku gdzie instaluje się urządzenia ppoż które muszą mieć zasilanie sprzed wyłącznika ppoż a jednocześnie muszą być za licznikiem np. oddymianie klatek schodowych. Ja mam taki pomysł (proszę o poprawienie jeżeli źle myślę). Klatka schodowa jest wydzielona pożarowo więc może być osobną strefą pożarową. Instaluję ręczny wyłącznik ppoż przy budynku np. DPX (przed rozdzieleniem WLZ na liczniki) DPX doposażam w styki pomocnicze. Bezpośrednio z ZK ciągnę niezależne zasilanie dla klatek schodowych (administracyjne). Montuję tam licznik, za licznikiem robię zasilanie urządzeń ppoż i potem instaluję rozłącznik z wyzwalaczem. Wyzwalacz uruchamiany będzie stykami pomocniczymi DPX (odcina zasilanie dla całego bloku niezależnie od strefy pożarowej). Dodatkowo mogę tutaj zainstalować przycisk dla rozłącznika z wyzwalaczem który będzie wyłączał tylko klatkę schodową (strefę pożarową).

Koledzy co powiecie na takie rozwiązanie? Może ktoś już spotkał się z takim problemem i ma sprawdzone rozwiązanie.