Normy dotyczące instalacji 230V w pojazdach mechanjcznych.

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Clarus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: czw kwie 15, 2021 13:32

Normy dotyczące instalacji 230V w pojazdach mechanjcznych.

Post autor: Clarus » pt kwie 23, 2021 4:35

Simcode pisze:
czw kwie 22, 2021 20:52
Clarus pisze:
czw kwie 22, 2021 5:01
W poprzednich przetwornicach takie zjawisko nie występowała, ale były to przetwornice innego producenta.
Czyli przetwornice są szajsowate bo maja dużą upływność na obwodzie filtracyjnym. Producenci nie markowych przetwornic oszczędzają na dobrych układach filtracyjnych bo są drogie. W twoim przypadku nie możesz zrezygnować z RCD bo masz układ IT po przetwornicy i musisz mieć układ zabezpieczony o porażeń. Bo układ przy zwarciu pierwszym doziemnym nie wyłączy się.
Czyli tak wysokie napięcie pomiędzy N a PE to wina filtracji napięcia? Jak w takim razie urządzenie jest dopuszczone do użytku ? Posiada normy między innymi CE. Wydaje mi się, że tak wysokie napięcie dyskwalifikuje przetwornice do użytku. Po której stronie znajduje się ten układ filtracyjny ? O ile można w ten sposób zadać pytanie :P Pytam już z czystej ciekawości. Temat rcd i pomiarów w zakładzie będzie omawiany.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2077
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Normy dotyczące instalacji 230V w pojazdach mechanjcznych.

Post autor: Simcode » pt kwie 23, 2021 15:17

Clarus pisze:
pt kwie 23, 2021 4:35
Wydaje mi się, że tak wysokie napięcie dyskwalifikuje przetwornice do użytku. Po której stronie znajduje się ten układ filtracyjny ?
Nie pierwsze nie ostatnie takie taki przetwornice i nic tu nie ma znak CE ( China Eksport) który biją na potęgę.
Clarus pisze:
pt kwie 23, 2021 4:35
Po której stronie znajduje się ten układ filtracyjny ? O ile można w ten sposób zadać pytanie
Zamiast wesołej buźki podłącz ten RCD.

Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 683
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Normy dotyczące instalacji 230V w pojazdach mechanjcznych.

Post autor: disaster » pn kwie 26, 2021 21:06

Standardowy urok filtra pojemnościowego.
Te przetwornice nie nadają się po prostu do tego zastosowania.