Dach budynku rażący prądem

Post autor: dawidgta » ndz lis 08, 2020 22:27

Koledzy mam taki problem u znajomego jak to się mówi potocznie dach kopie. Sprawdziłem cała instalacje zrobiłem oględziny i nigdzie przewód żaden nie dotyka dachu. Na dachu nie ma żadnych anten itp. pomiar pomiędzy dachem a neutralnym pokazuje średnio 180V nigdy nie spotkałem się z podobnym problem. Faktem jest to że po wyłączeniu zasilania na piętrze rażenie ustaje . Żadne zabezpieczenie nie wyzwala podczas użytkowania normalnego. Gdzieś tkwi szczegół którego nie mogę dopatrzeć.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2054
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Dach budynku rażący prądem

Post autor: elmontjs » ndz lis 08, 2020 22:47

Stany izolacji obwodów sprawdziłeś?
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2035
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Dach budynku rażący prądem

Post autor: Simcode » ndz lis 08, 2020 23:01

dawidgta pisze:
ndz lis 08, 2020 22:27
Faktem jest to że po wyłączeniu zasilania na piętrze rażenie ustaje
To należy wyizolować ten obwód . Czy to jest oświetlenie czy łazienka itd. Wtedy dowiesz się co jest powodem zapewne uszkodzony przewód który może idzie na strych czy poprzez konstrukcje daje takie napięcie.
dawidgta pisze:
ndz lis 08, 2020 22:27
Żadne zabezpieczenie nie wyzwala podczas użytkowania normalnego. Gdzieś tkwi szczegół którego nie mogę dopatrzeć.
A dlaczego by miało zadziałać dach nie jest częścią obwodu elektrycznego.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3315
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Dach budynku rażący prądem

Post autor: opornik » ndz lis 08, 2020 23:07

Wkręty do GK były za długie :D
Jedno mnie dziwi, że "Elektryk zadeklarowany" zadaje publicznie takie pytanie.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 235
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Dach budynku rażący prądem

Post autor: dawidgta » ndz lis 08, 2020 23:11

Simcode pisze:
ndz lis 08, 2020 23:01
To należy wyizolować ten obwód . Czy to jest oświetlenie czy łazienka itd. Wtedy dowiesz się co jest powodem zapewne uszkodzony przewód który może idzie na strych czy poprzez konstrukcje daje takie napięcie.
dawidgta pisze: ↑
Przewód zasilający od RG jest wpięty do rozdzielnicy piętra pomijając fakt że za wyłącznik główny robi RCD ... Po wyłączeniu RCD rażenie ustaje główny przewód przebadany riso jest ok. Dziwne jest to że po wyłączeniu wszystkich zabezpieczeń problem ustaje ale jak któryś es jest w górze losowy obwód to razi wiem że diabeł tkwi w szczegółach no ale...
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2020 23:14 przez dawidgta, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 235
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Dach budynku rażący prądem

Post autor: dawidgta » ndz lis 08, 2020 23:13

opornik pisze:
ndz lis 08, 2020 23:07
Wkręty do GK były za długie
Nie ma tam płyt GK 😉

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2054
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Dach budynku rażący prądem

Post autor: elmontjs » ndz lis 08, 2020 23:22

dawidgta pisze:
ndz lis 08, 2020 23:11
po wyłączeniu wszystkich zabezpieczeń problem ustaje ale jak któryś es jest w górze losowy obwód to razi
Więc wygląda, że masz zwarty N z konstrukcją dachu. Rozepnij szynę N i miernikiem izolacji zlokalizujesz. Ale wygląda na to, że to nie będzie koniec usterek.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 235
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Dach budynku rażący prądem

Post autor: dawidgta » pn lis 09, 2020 6:13

elmontjs pisze:
ndz lis 08, 2020 23:22
Więc wygląda, że masz zwarty N z konstrukcją dachu. Rozepnij szynę N i miernikiem izolacji zlokalizujesz. Ale wygląda na to, że to nie będzie koniec usterek.
Dziękuję za wskazówkę tak zrobię zobaczę co wyjdzie niestety osoba robiąca rozdzielnice zrobiła w niej pajęczynę naszczescie jest zapas przewodów w niej także będzie można to poprawić.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2035
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Dach budynku rażący prądem

Post autor: Simcode » pn lis 09, 2020 23:11

dawidgta pisze:
ndz lis 08, 2020 23:13
Przewód zasilający od RG jest wpięty do rozdzielnicy piętra pomijając fakt że za wyłącznik główny robi RCD ... Po wyłączeniu RCD rażenie ustaje główny przewód przebadany riso jest ok.
A czemu miało by być źle skoro do połaci dachu masz przebicie czyli do konstrukcji odizolowanej .
elmontjs pisze:
ndz lis 08, 2020 23:22
Więc wygląda, że masz zwarty N z konstrukcją dachu. Rozepnij szynę N i miernikiem izolacji zlokalizujesz. Ale wygląda na to, że to nie będzie koniec usterek.
Masz dobrą diagnozę i nie szukaj dziury w całym.
Simcode pisze:
ndz lis 08, 2020 23:01
To należy wyizolować ten obwód . Czy to jest oświetlenie czy łazienka itd. Wtedy dowiesz się co jest powodem zapewne uszkodzony przewód który może idzie na strych czy poprzez konstrukcje daje takie napięcie.

witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 167
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Dach budynku rażący prądem

Post autor: witek17 » ndz lis 15, 2020 16:05

W takich tematach prawie zawsze brakuje dwóch rzeczy.

1. Dokładnego opisu wszystkiego, nawet zdjęć. Rodzaj dachu, rodzaj budynku, schemat (chociaż przybliżony), itd., itp. Jeżeli brak szczegółów, to taki temat staje się nieomal wróżeniem.

2. Odpowiedzi. Co było nie tak? Odpowiedź musi być, z szacunku do respondentów. Ktoś się wysilił i coś wpisał, chciał pomóc. Może jest ciekawy dalszego ciągu?