Pytanie o rozdział obwodów w mieszkaniu.

Post autor: JAC29 » pt wrz 07, 2018 14:55

Witam.
Mam takie pytanie, czy po zastosowaniu RCD trójfazowago w następnej kolejności mogę zastosować dwa oddzielne zabezpieczenia nadprądowe w ten sposób:
-RCD 3- faz - (1) WYŁ. NADPR. DWUTOROWY NA INDUKCJĘ
- (2) WYŁ. NADPR. POJEDYŃCZY NA PIEKARNIK
Dodaje rysunek poglądowy.
Załączniki
PYT.jpg
PYT.jpg (38.89 KiB) Przejrzano 550 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 461
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Pytanie o rozdział obwodów w mieszkaniu.

Post autor: Bogdankiz » pt wrz 07, 2018 15:52

Hi
Do obwodów 1-faz stosujemy RCD 1-faz
Pozdrawiam Bogdan :)

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1706
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pytanie o rozdział obwodów w mieszkaniu.

Post autor: Simcode » pt wrz 07, 2018 20:32

Nie, nie możesz tak zrobić.

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 21
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Pytanie o rozdział obwodów w mieszkaniu.

Post autor: dawidgta » pt wrz 07, 2018 23:52

Jak koledzy wyżej napisali jeśli masz obwód 1 fazowy to RCD jednofazowe i kropka. Stosowanie RCD 3 fazowego na całe mieszkanie to głupota w przypadku zadziałania w calym domu (mieszkaniu) nie mamy prądu.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1410
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pytanie o rozdział obwodów w mieszkaniu.

Post autor: elmontjs » ndz wrz 09, 2018 21:50

Bogdankiz pisze:
pt wrz 07, 2018 15:52
Do obwodów 1-faz stosujemy RCD 1-faz
Simcode pisze:
pt wrz 07, 2018 20:32
Nie, nie możesz tak zrobić.
dawidgta pisze:
pt wrz 07, 2018 23:52
Jak koledzy wyżej napisali jeśli masz obwód 1 fazowy to RCD jednofazowe i kropka
A koledzy to tak napisali wg zasady "NIE , BO NIE!" ? , czy czymś to poprą ? Zapewniam że podobnych sytuacji jak na załączonym zdjęciu spotykam dziesiątki w projektach i w rzeczywistości. RCD 3-fazowa i obwody 1-fazowe ... gdzie błąd? :)
Analogicznie, układ przedstawiony przez autora wątku (nie fachowym rysunkiem ,ale to "myśl" a nie schemat) nie zawiera błędu w świetle przepisów, ale rzeczywiści nie jest do końca najlepszym rozwiązaniem w przyszłym użytkowaniu.
Załączniki
DSC_2133.jpg
DSC_2133.jpg (80.25 KiB) Przejrzano 221 razy
Ostatnio zmieniony pn wrz 17, 2018 12:38 przez EnergoTools, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Odwrócenie obrazka
Człowiek uczy się całe życie i ...

Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 461
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Pytanie o rozdział obwodów w mieszkaniu.

Post autor: Bogdankiz » pn wrz 10, 2018 5:07

Hi

Oczywiście masz rację projektanci masowo projektują a wykonawcy realizują takie rozwiązanie.

Ja opieram swoją wiedzę również na praktyce, kiedyś miałem niemiłe zdarzenie i w czasie wykonywania przeglądu okresowego nie spojrzałem do rozdzielni (zabudowana szafą) i zrobiłem jeden pomiar, coś hukło światła przygasły zanim się zorientowałem i ręcznie wyłączyłem 3-faz RCD cześć urządzeń była popalona (dekoder TV drukarka i coś jeszcze)

Nie jestem pewien czy jak bym najpierw wcisnął TEST to efekt miałbym ten sam.

Teraz wiem że przed wykonaniem pomiaru się upewniam czy niema 3-faz RCD jak jest to z gniazdek wyciągam wszystko co możliwe, czasami się nie udaje bo zagracone meblami oświetlenie zostawiam chociaż też ryzykuje.

Tak przepisy nie zabraniają 4 polowych rozłączników ale jak te urządzenia się zachowają w stosunku do obwodów jedno fazowych to Bóg raczy wiedzieć.
Pozdrawiam Bogdan :)

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1410
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pytanie o rozdział obwodów w mieszkaniu.

Post autor: elmontjs » pn wrz 10, 2018 8:18

Bogdankiz pisze:
pn wrz 10, 2018 5:07
Tak przepisy nie zabraniają 4 polowych rozłączników ale jak te urządzenia się zachowają w stosunku do obwodów jedno fazowych to Bóg raczy wiedzieć.
Mówimy o 3-fazowych różnicówkach zasilających 1-fazowe obwody ;) . Zachowują się całkiem przewidywalnie, największym minusem takiego rozwiązania jest wyłączenie wielu obwodów w razie awarii jednego.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 21
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Pytanie o rozdział obwodów w mieszkaniu.

Post autor: dawidgta » pn wrz 10, 2018 13:02

elmontjs pisze:
pn wrz 10, 2018 8:18
Mówimy o 3-fazowych różnicówkach zasilających 1-fazowe obwody . Zachowują się całkiem przewidywalnie, największym minusem takiego rozwiązania jest wyłączenie wielu obwodów w razie awarii jednego.
Właśnie o to chodzi, nie ma przepisu zabraniajacego stosowania RCD 3 fazowych i dużo projektantów po studiach tak robi a elektryk tak wykonuję żeby zgodne z projektem a klijent zadowolony bo taniej ale w razie zadzialania RCD i to jeszcze wieczorem czy w nocy to już właściciel nie będzie zadowolony jak mu w calym domu czy w połowie zgasnie światło.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3062
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Pytanie o rozdział obwodów w mieszkaniu.

Post autor: opornik » pn wrz 10, 2018 17:56

dawidgta pisze:
pn wrz 10, 2018 13:02
Właśnie o to chodzi, nie ma przepisu zabraniajacego stosowania RCD 3 fazowych
Oprócz przepisów jest jeszcze rozum, logika i wiedza techniczna a te z nimi nie kolidują.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1410
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pytanie o rozdział obwodów w mieszkaniu.

Post autor: elmontjs » pn wrz 10, 2018 20:12

Zważywszy na pierwszy post - pytanie autora wątku , przypomnę dotyczy zasilania zaledwie dwóch urządzeń kuchennych, które często występują również w jednej obudowie jako "piec elektryczny z piekarnikiem", kategoryczne "NIE" kolegów jest jak strzelanie z armaty do wróbla. Tutaj, przy awarii piekarnika wyłączy się co najwyżej płyta i odwrotnie
Człowiek uczy się całe życie i ...