Silnik 30 kW przewody

Post autor: elradziu » śr cze 26, 2019 12:35

Witam do zasilenia silnik wentylatora filtra o mocy 30 kW. z układem rozruchowym Y/D. Przewidywana odległość do silnika <50m. Wstępne założenia:
Przewody w szafie sterowniczej: żyły pojedyncze 16 mm2 do zabezpieczenia silnikowego. Od zabezpieczenia silnikowego 6 mm2 na oba styczniki i jako mostek na trzecim styczniku. Od szafy sterowniczej do silnika przewód 7G6.

Będzie ok czy zastosować typoszereg większe?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1832
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Silnik 30 kW przewody

Post autor: Simcode » śr cze 26, 2019 17:04

A nie masz projektu na to. Na jakie napięcie ten silnik.
elradziu pisze:
śr cze 26, 2019 12:35
Od zabezpieczenia silnikowego 6 mm2 na oba styczniki i jako mostek na trzecim styczniku.
Tu 16mm2 a tu 6 mm2 brak konsekwencji.

SCALLAK
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt lut 02, 2016 21:19

Silnik 30 kW przewody

Post autor: SCALLAK » śr lip 10, 2019 16:37

-25 mm/kw