Strefy w łazience A sufit

Tytuł mówi wszystko za siebie. Prosimy jednak zachować umiar :)
ODPOWIEDZ
PiotrZST
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: pn lip 23, 2018 17:37

Strefy w łazience A sufit

Post autor: PiotrZST » ndz maja 19, 2019 17:13

Witam.Pierwszy raz spotkałem się z takim zdjęciem.2 strefa zawsze jest nad wanną/kabiną?Jeżeli mamy sufit na wysokości 2,40 czy 2 strefa wchodzi na sufit czy to się tyczy tylko ścian?
Załączniki
181110stopnieip1.gif
181110stopnieip1.gif (115.9 KiB) Przejrzano 631 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

a-w
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 129
Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23

Strefy w łazience A sufit

Post autor: a-w » pn maja 20, 2019 12:09

Autorzy/dystrybutorzy tego rysunku (źródło) powołują się na normę PN-IEC 60364-7-701:1999, w której to określono przebieg rozgraniczania stref, który ma sie nijak do przywołanego rysunku.

Dla rozwiania wątpliwości Kolegi PiotrZST:
Strefa 2 jest ograniczona:
- [...]
- płaszczyzną podłogi i płaszczyzną poziomą leżącą na wysokości 2,25m nad podłogą

ODPOWIEDZ