WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

Tytuł mówi wszystko za siebie. Prosimy jednak zachować umiar :)
Zablokowany
Adam.Adm
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: śr paź 09, 2019 12:10

WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

Post autor: Adam.Adm » śr paź 09, 2019 12:41

Witam,
przeglądając forum nie znalazłem tematu zamykającego prawną kwestię modernizacji instalacji elektrycznej w zabudowach mieszkalnych w układzie Tn-c. Jeżeli cała instalacja została wymieniona na trój-żyłową (Tn-s) a wlz dalej jest Tn-c to czy rozbijając PEN na PE i N jest zmuszony uziemić złącze PEN, które znajduję sie w rozdzielnicy w wewnątrz mieszkania?
Czy w takiej sytuacji zamontowanie RCD na zmodernizowanej instalacji jest większym błędem niz brak RCD?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 600
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

Post autor: roberto » śr paź 09, 2019 15:03

Poniżej link do artykułu dr E. Musiała, dot. współistnienia dwóch układów sieci - od strony 46:

"OCHRONA OD PORAŻEŃ W UKŁADACH IT, TT I TN.http://www.edwardmusial.info/pliki/ochrona_it_tt_tn.pdf

Myślę, że pomoże on w podjęciu odpowiednich i odpowiedzialnych decyzji w tym zakresie.
roberto

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

Post autor: Simcode » śr paź 09, 2019 20:37

Adam.Adm pisze:
śr paź 09, 2019 12:41
Jeżeli cała instalacja została wymieniona na trój-żyłową (Tn-s
Jeśli została wymieniona i masz L / N / PE to znaczy że masz TNS ?
Adam.Adm pisze:
śr paź 09, 2019 12:41
a wlz dalej jest Tn-c to czy rozbijając PEN na PE i N jest zmuszony uziemić złącze PEN, które znajduję sie w rozdzielnicy w wewnątrz mieszkania?
A gdzie masz złącze PEN wewnątrz mieszkania? Przecież pisałeś.
Adam.Adm pisze:
śr paź 09, 2019 12:41
Jeżeli cała instalacja została wymieniona na trój-żyłową (Tn-s)

dziurb
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 53
Rejestracja: czw sty 08, 2004 12:15
Lokalizacja: Kulinowo

WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

Post autor: dziurb » pt paź 11, 2019 17:09

Skoro od pionu odchodzą 3 żyły, tj. L; N i PE, to uznajemy, że uziemienie PE zostało wykonane i jest w pionie, za który odpowiada zarządca budynku. Druga sprawa, jak w starym budynku, np. na IV p uziemienie przewodu PE? wyjściem jest, jeżeli zarządca wyrazi zgodę, wykonanie po ścianie zewnętrznej, zejścia drutem FeZn fi 8 mm zgodnie z przepisami i posiadaną wiedzą techniczną, do uziomu. )np. rurowego rurą ocynkowaną fi 50 mm² ponieważ rezystancja uziemienia zależy od powierzchni styku z ziemią w m²) . Wbijanie ( a w zasadzie wciskanie) takiej min. 3 m długości rury najlepiej wykonuje się łyżką fadromy tak jak dla uziomu otokowego min. 1 m od fundamentów.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3149
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

Post autor: opornik » pt paź 11, 2019 19:56

dziurb pisze:
pt paź 11, 2019 17:09
Skoro od pionu odchodzą 3 żyły, tj. L; N i PE, to uznajemy, że uziemienie PE zostało wykonane i jest w pionie, za który odpowiada zarządca budynku.
Bzdura Kolego. Uziemienie nie musiało być wykonane.
dziurb pisze:
pt paź 11, 2019 17:09
Druga sprawa, jak w starym budynku, np. na IV p uziemienie przewodu PE? wyjściem jest, jeżeli zarządca wyrazi zgodę, wykonanie po ścianie zewnętrznej, zejścia drutem FeZn fi 8 mm zgodnie z przepisami i posiadaną wiedzą techniczną, do uziomu. )np. rurowego rurą ocynkowaną fi 50 mm² ponieważ rezystancja uziemienia zależy od powierzchni styku z ziemią w m²) .
Kolejna bzdura tylko, że większego kalibru.
Przestań publikować te fałszywki albo pójdziesz na urlop.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 777
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

Post autor: electrics » pt paź 11, 2019 20:53

To już nawet nie jest bzdura. To jest propagowanie niebezpiecznych rozwiązań elektrotechniki alternatywnej. Ten post powinien zostać w całości usunięty, bo jeszcze ktoś będzie gotowy, żeby skorzystać z tego i populacja może nam się zmniejszyć.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3149
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

Post autor: opornik » pt paź 11, 2019 20:57

electrics pisze:
pt paź 11, 2019 20:53
Ten post powinien zostać w całości usunięty
Myślałem o tym ale dałem czas autorowi na refleksję. Po Twoim wpisie temat zamykam. Jeżeli autor tych rewelacji ma coś do powiedzenia proszę o kontakt na PW.