Zostanie przy TN-C

Tytuł mówi wszystko za siebie. Prosimy jednak zachować umiar :)
ODPOWIEDZ
PiotrZST
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: pn lip 23, 2018 17:37

Zostanie przy TN-C

Post autor: PiotrZST » sob lut 23, 2019 12:25

Witam.(przepraszam jeżeli zły dział)
Chodze jeszcze do Technikum i chciałbym się dowiedzieć czy wymieniając starą instalację Aluminiową na nową musze przechodzić na TN-C-S chciałbym zostać w dalszym ciągu na TN-C.Np 10 piętro budynku i bym musiał ciągnąć parę ładnych metrów przewodu do szpilki.
1.Czy roznicowka zadziała czy nie bo można się spotkać z podzielonymi zdaniami, lecz mi osobiście się wydaje że powinna bo w końcu prąd upływa żółto-zielonym za roznicowke i powoduje zwarcie na przedlicznikowym.Jak to Jest?
2.Jakbym Nie zastosował roznicowki to mógłbym pociągnąć przewód 3x2.5 ydyżo?I w rozdzielnicy połączyć PE z N czy wystarczyło by zerowanie i 2x2.5? Wtedy by zamykali się przez zwarcie?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1619
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Zostanie przy TN-C

Post autor: elmontjs » sob lut 23, 2019 12:42

Kolego nie wolno już wykonywać instalacji w TNC , musisz rozdzielić przewód PEN na PE i N i zastosować na obwody RCD; spokojnie, różnicówka zadziała :) . Uziemienie punktu rozdziału PEN jest mitem a sam PEN jest uziemiony gdzieś w dolnej kondygnacji (pewnie w złączu kablowym), więc nie musisz ciągnąć żadnej żyły do piwnicy.
Człowiek uczy się całe życie i ...

PiotrZST
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: pn lip 23, 2018 17:37

Zostanie przy TN-C

Post autor: PiotrZST » sob lut 23, 2019 12:54

Czyli standardowo rozdział roznicowka i jadza z resztą?

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1619
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Zostanie przy TN-C

Post autor: elmontjs » sob lut 23, 2019 13:12

PiotrZST pisze:
sob lut 23, 2019 12:54
Czyli standardowo rozdział roznicowka i jadza z resztą?
W sumie tak , ale wcześniej egzamin kwalifikacyjny ;) , chyba że będziesz robił pod nadzorem, jako praktykant .
Człowiek uczy się całe życie i ...

PiotrZST
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: pn lip 23, 2018 17:37

Zostanie przy TN-C

Post autor: PiotrZST » sob lut 23, 2019 13:15

Spokojnie przyjacielu uprawnienia już wcześniej zrobilem w sepie :) zawsze warto lepiej dopytać

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1619
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Zostanie przy TN-C

Post autor: elmontjs » sob lut 23, 2019 13:30

PiotrZST pisze:
sob lut 23, 2019 13:15
uprawnienia już wcześniej zrobilem
Więc trzymam kciuki
PiotrZST pisze:
sob lut 23, 2019 13:15
zawsze warto lepiej dopytać
..warto
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 592
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Zostanie przy TN-C

Post autor: roberto » sob lut 23, 2019 16:05

No to może zacznijmy od początku i od zdobywania wiedzy:
http://bezel.com.pl
http://www.edwardmusial.info > opracowania autorskie

bo samo "zrobienienie uprawnień" choć to tylko jak sądzę skrót myślowy - jeszcze z człowieka elektryka nie czyni.

Pytasz... bardzo dobrze! Pytaj, ucz się, pytaj i słuchaj rad!
roberto

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1814
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Zostanie przy TN-C

Post autor: Simcode » sob lut 23, 2019 22:47

PiotrZST pisze:
sob lut 23, 2019 12:25
chciałbym zostać w dalszym ciągu na TN-C.Np 10 piętro budynku i bym musiał ciągnąć parę ładnych metrów przewodu do szpilki.
Dziwię się ze koledzy nie zauważyli u naszego autora braku wiedzy w elementarnej temacie jakim jest odróżnienie TN-C od TN-C-S i od TN-S .
Do autora ;
TN-C to rodzaj sieci elektrycznej z występującym przewodem PEN czyli nie rozdzielonym na PE i N .
TN-C-S to rodzaj sieci elektrycznej gdzie rozdzieliliśmy ten PEN na PE i N , ale przewodu PE nie połączono z uziemieniem .
TN-S czyli to samo co powyżej tylko uziemiono ten PE .
PiotrZST pisze:
sob lut 23, 2019 12:25
Czy roznicowka zadziała
Tylko w instalacji TN-C-S i TN-S .
PiotrZST pisze:
sob lut 23, 2019 12:25
Jakbym Nie zastosował roznicowki
Musisz ją zastosować.
PiotrZST pisze:
sob lut 23, 2019 12:25
w rozdzielnicy połączyć PE z N
A co mówi system TN-C-S i TN-S, raz rozdzielonych przewodów PEN nie wolno łączyć.
PiotrZST pisze:
sob lut 23, 2019 12:25
wystarczyło by zerowanie
Kolego autorze zrozum w twoim młodym umyśle że zerowanie nie istnieje już 29 lat więc nie pisz o czymś czego nie ma .

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5753
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Zostanie przy TN-C

Post autor: STANCA » ndz lut 24, 2019 18:11

Witam młodego człowieka.
To, że wchodzisz na forum i zadajesz pytania, to dobry sposób na zdobycie pewnej wiedzy od starszych kolegów.
Niepokojące jest to, że posiadasz uprawnienia nie za bardzo pokrywające się z wiedzą. Kto pyta kiedyś będzie wielkim. Taka prywatna rada, wiedza i praktyka przyjdzie z czasem, może jeszcze za wcześnie uwierzyć, mam uprawnienia to jestem elektrykiem.

Ja uczę się tego zawodu dopiero 60 lat, w tym tu na forum 14 lat i pewnie czasu mi braknie by poznać wiele zagadnień.

Z wiedzą jak z horyzontem ty się zbliżasz on oddala.

Nie wstyd jest nie znać, wstydem jest nie uczyć się. rosyjskie przysłowie

Powodzenia
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

ODPOWIEDZ