Zwarcie PE z N w lokalu wyzwala wyłącznik Główny Budynku

Post autor: marekp59 » śr lut 24, 2021 9:30

Witam Szanowne Grono. Byłem na awarii w budynku wielorodzinnym, gdzie zwarcie przewodu N z przewodem PE powodowało zadziałanie wyłącznika .... Głównego budynku . Zadziałał tak jakby Ktoś uruchomił wyłącznik p.poż. Reset wyłącznika w RG i wszystko oki do ..... kolejnego zwarcia N z PE . Mam swoje przypuszczenia co jest tego powodem ale chciałbym poznać inne spojrzenie . Pozdrawiam



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2093
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Zwarcie PE z N w lokalu wyzwala wyłącznik Główny Budynku

Post autor: elmontjs » śr lut 24, 2021 10:08

WG ma człon różnicowoprądowy.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2075
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Zwarcie PE z N w lokalu wyzwala wyłącznik Główny Budynku

Post autor: Simcode » śr lut 24, 2021 20:00

marekp59 pisze:
śr lut 24, 2021 9:30
Byłem na awarii w budynku wielorodzinnym
Mało danych,czy budynek nowy z całkowicie nową instalacją . Czy budynek stary przebudowany.

marekp59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 118
Rejestracja: czw gru 25, 2003 21:21
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Zwarcie PE z N w lokalu wyzwala wyłącznik Główny Budynku

Post autor: marekp59 » śr lut 24, 2021 22:47

Budynek nówka około 2-3 letni

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2075
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Zwarcie PE z N w lokalu wyzwala wyłącznik Główny Budynku

Post autor: Simcode » śr lut 24, 2021 22:51

marekp59 pisze:
śr lut 24, 2021 9:30
gdzie zwarcie przewodu N z przewodem PE
A skąd ta wiadomość i pewność a nie L-PE.

marekp59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 118
Rejestracja: czw gru 25, 2003 21:21
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Zwarcie PE z N w lokalu wyzwala wyłącznik Główny Budynku

Post autor: marekp59 » pt lut 26, 2021 0:18

Witam pytałem jeszcze gdzie indziej bo mnie to zaciekawiło. Okazuje sie iz przyczyna jest fakt iz wyłcznik Główny rozdzielni ma człon różnicowo-prądowy . CZŁOWIEK CAŁE ZYCIE SIE UCZY. Dziekuje za komentarze i pomoc ZAMYKAM TEMAT