Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3145
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: opornik » ndz cze 21, 2015 23:34

Darom pisze:Będzie wracał dopóki administrator ISE i niektórzy moderatorzy są zainteresowani bardziej aby coś się działo, niż wyjaśnieniem tematu (moje prywatne zdanie).
Darku, możesz rozwinąć swoją myśl i swoje prywatne zdanie? Ja swoje zdanie już dawno temu wyraziłem.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Darom
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1139
Rejestracja: sob maja 28, 2005 11:41
Lokalizacja: Łódź

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: Darom » pn lip 20, 2015 19:53

Witam
Przepraszam kolego Jacku (opornik), że się nie odzywałem, ale nadmiar zajęć (w tym wyjazd za granicę) spowodował moją "chwilową" nieobecność. Poza tym trochę zapomiałem o tym temacie.
opornik pisze:Darku, możesz rozwinąć swoją myśl i swoje prywatne zdanie? Ja swoje zdanie już dawno temu wyraziłem.
Moje zdanie wynika z obserwacji tego co się działo w wątkach dotyczących ESE od 2005 roku. Dwa czy trzy takie wątki stworzył kolega Teodor (TEODOR_P), jeden ja. Prawdę mówiąc nie chciałbym wskazywać konkretnych przykładów i osób, bo nie chcę robić jakichś "kwasów" tu na forum. Ale skutecznie oduczyłem się pisać więcej w tematach dotyczących ESE, bo nie widzę już takiego sensu. Aby nie było niejasności - pisząc "niektórzy moderatorzy" na pewno nie miałem na myśli kol. Teodora (mimo, że zainicjaował te tematy) jak i Ciebie kolego Jacku.

Pozdrawiam
Darek
谦虚 使 人 进步

Eugenjusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt maja 19, 2015 16:00

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: Eugenjusz » wt lip 21, 2015 13:19

Zwody ESE to nie jest coś nowego. Wiadomo o nich od lat 30-ch ubiegłego stulecia. Dyskusje naukowe na ten temat zgasly juz 18 lat temu za brakiem nowych wyników badan rowno teoretycznych i eksperymentalnych. W srodowisku naukowym wspomnienie o ESE uwazane jest za niewlasciwy sposob zachowania. Nadmierny obszar ochrony zwodow ESE oparty jest na Collecting Volume Method (CVM). Metoda ta, zaproponowana przez profesora Erikssona, nie zostala uznana przez uczestników TC81 Lightning protection IEC. Nie zwod ESE tylko CVM jest bledem proektanci – odchyleniem od wymog norm panstwowych. Zapraszam niewątpliwie umieścić ESE do projektów ale pod jednym warunkiem: strefa ochrony – tylko na podstawie norm (kąt ochronny albo RSM). Po tym – prosze uprzejmie na przetargi do porównania ceny ze zwykłymi systemami! :lol:

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: STANCA » pn sty 21, 2019 16:04

Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej
tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305


"Nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania w Polsce innych wymagań dotyczących
ochrony odgromowej budynków, niż tych zawartych w serii PN-EN 62305
, a w
szczególności powoływanie się na francuski dokument opracowany przez producentów
tzw. „aktywnych” urządzeń ochrony odgromowej, nazywany normą francuską NFC17-102. W dokumencie tym zawarte jest szereg sprzeczności w stosunku do wymagań zamieszczonych
w serii norm PN-EN 62305, a zwłaszcza dotyczących zasad wymiarowania stref ochronnych dla
obiektów budowlanych".

Więcej:
http://www.pkoo-sep.org.pl/wp-content/u ... 9.2017.pdf

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: bezpiecznik123 » ndz maja 05, 2019 11:52

Wrzucam kolejna fotkę aktywnej ochrony odgromowej. Wykonanie z dwoma przewodami odprowadzającymi. Praktycznie 90% budynków tak wykonane i "nic" się nie dzieje :-)
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: STANCA » ndz maja 05, 2019 12:39

No cóż, ktoś to zaprojektował niezgodnie z rozporządzeniem do Prawa Budowlanego.
Wszystko do czasu spotkania się z ubezpieczycielem po stracie, ktoś imiennie wziął odpowiedzialność za swoją robotę.

Chętnie zobaczyłbym taki projekt z analizą zagrożeń i oceną ryzyka w/g norm.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: bezpiecznik123 » ndz maja 05, 2019 12:47

STANCA pisze:
ndz maja 05, 2019 12:39
Chętnie zobaczyłbym taki projekt z analizą zagrożeń i oceną ryzyka w/g norm.
Też chętnie bym zobaczył projekt.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: bezpiecznik123 » ndz maja 05, 2019 12:51

Jeszce jedna fotka aktywnej ochrony.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: STANCA » ndz maja 05, 2019 13:54

Przed laty nieżyjący prof. A. Sowa prowadził wykład na spotkaniu w Warszawie na temat badań w strefie zwiększonej ilości wyładowań gdzieś na wschodzie (kraju już nie pamiętam).
Długofalowe badania nie potwierdziły cech jakie się przypisuje 'aktywnej ochronie odgromowej). Pokazywał wiele fotek i wyników.

Ja akurat głosiłem tam referat ukazujący błędne rozwiązania w ochronie odgromowej z dużą ilością przykładów-fotek, moich i kolegi elpapiotr.
Kolega elpapiotr miał tam okazję zadać profesorowi wiele ciekawych pytań.

Uczmy się od najlepszych.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: bezpiecznik123 » ndz maja 05, 2019 14:55

Tutaj chodzi mi o to że Litwa jest przecież w UE, zatem obowiązują ją te same normy, a tutaj przedstawiam również i nowe obiekty. Wygląda na to że jakiś producent ma tam lobby dotyczące aktywnej ochrony i może na podstawie tam założonych instalacji forsować te rozwiązanie dalej, tym bardziej że są to duże obiekty.
Tutaj jakaś firma http://www.orw-els.com/oferta/ochrona-odgromowa.html
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

ODPOWIEDZ