Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: STANCA » pt cze 12, 2015 20:28

Witam
Szukając po necie znalazłem taką stronę, fakt seminarium sprzed lat, ale wyjaśnienia rzeczowe Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej dotyczące "zwodów aktywnych".

http://www.dehn.pl/docs/publikacje/prze ... a_2010.pdf

Tam wiele jest wyjaśnień dotyczących tych szpiców na dachach. Warto ostrzec młodych, by nie zawracali sobie tym głowy i nie szukali problemów.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3144
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: opornik » pt cze 12, 2015 21:56

Pytanie pomocnicze ;) Kto z Kolegów wybiera się na sympozjum organizowane 18.06 w Krakowie przez DEHN-a?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1671
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: elmontjs » pt cze 12, 2015 23:09

opornik pisze:ytanie pomocnicze Kto z Kolegów wybiera się na sympozjum organizowane 18.06 w Krakowie przez DEHN-a?
gdzie można się zapisać ... może kol. coś napisać o kosztach ?
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3144
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: opornik » pt cze 12, 2015 23:41

elmontjs pisze:gdzie można się zapisać ... może kol. coś napisać o kosztach ?
Sympozjum organizuje DEHN i oni zapraszają ;)
Jeżeli gdzieś tam w Polsce znajdzie się banda niedouczonych :D to można kontaktować się z przedstawicielami technicznymi i rozmawiać o szkoleniu. Są chętni.
PS
Ja, niedouczony :D wybieram się we czwartek do Krakowa.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3144
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: opornik » czw cze 18, 2015 22:04

Witam Kolegów i Koleżankę :)
Sympozjum dzisiejsze odbyło się przy niezłej frekwencji. DEHN jako organizator stanął na wysokości zadania. Przekazano uczestnikom niezły zakres wiedzy i informacji.
Ze swojej strony pragnę podziękować Panu Obuchowiczowi, Panu Wincencikowi i Panu Sępowi z Firmy DEHN za organizację dzisiejszego sympozjum i możliwość uczestnictwa w nim. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Pana Wiatera z Politechniki Białostockiej.
Kto był ten wie o czym piszę.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1671
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: elmontjs » pt cze 19, 2015 8:16

opornik pisze:Kto był ten wie o czym piszę.
Dołączam się do podziękowań - "kawał" dobrego wykładu !
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3144
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: opornik » pt cze 19, 2015 21:06

Muszę jeszcze wspomnieć o Koledze Stanisławie (STANCA) dzięki któremu praktycznie wybrałem się na sympozjum. Ze Stanisławem rozmawialiśmy i pisaliśmy wielokrotnie dyskutując na tematy poruszane na sympozjum. Nie były one dla mnie całkowitymi nowościami ale osobiste wysłuchanie prelegentów, rozmowy z przedstawicielami DEHN-a i otrzymane materiały stanowią wiedzę bezcenną.
Koledzy z tarnowskiej grupy których namówiłem na udział mają chyba podobne zdanie.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1834
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: Simcode » pt cze 19, 2015 21:10

opornik pisze: rozmowy z przedstawicielami DEHN-a i otrzymane materiały stanowią wiedzę bezcenną.
Czy można jakieś ogólniki za czy przeciw z tej konferencji .

domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 505
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: domsat » sob cze 20, 2015 11:52

Ciągle wraca dyskusja o tych "aktywnych" szpicach. Temat przewałkowany wielokrotnie.
Na marginesie dodam, że seminaria produktowe przekazują wiedzę pod kątem swoich wyrobów.

Darom
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1139
Rejestracja: sob maja 28, 2005 11:41
Lokalizacja: Łódź

Re: Aktywna ochrona odgromowa - prawda czy falsz?

Post autor: Darom » ndz cze 21, 2015 11:35

Witam
domsat pisze:Ciągle wraca dyskusja o tych "aktywnych" szpicach. Temat przewałkowany wielokrotnie.
I będzię wracał dopóki na ESE (Early Streamer Emission) będzie można robić interes kosztem naiwnych ludzi. Będzie wracał dopóki administrator ISE i niektórzy moderatorzy są zainteresowani bardziej aby coś się działo, niż wyjaśnieniem tematu (moje prywatne zdanie).

domsat pisze:Na marginesie dodam, że seminaria produktowe przekazują wiedzę pod kątem swoich wyrobów.
To są bardzo dobrze przygotowane seminaria, w których warto brać udział. Ja w latach 2004 - 2010 przynajmniej raz w roku brałem udział w jakimś szkoleniu Dehna. Oprócz tego w projekcie ILPC (też Dehna) i dwa razy byłem w Neumarkt. Uczestnik dostaje dużą dawkę wiedzy ogólnej, a nie tylko związanej z produktami Dehna. Zazwyczaj rozkład czasu przykładowego szkolenia to
- 1/3 czasu poświęca się na zapoznanie z nowymi normami i kwestiami prawnymi,
- 1/3 czasu na ogólne zagadnienia techniczne (teoretyczne i praktyczne)
- 1/3 omówienie wybranych produktów Dehna (np. nowe ograniczniki).
Przy czym ta ostatnia część - mimo, iż dotyczy wyrobów f-my Dehn, ma swoje przełożenie na produkty innych firm. W końcu dobór ogranicznika przepięć dokonywany jest na podstawie jego parametrów, a nie koloru ;-).

Wprawdzie od 2010 nie uczestniczę już w szkoleniach dla elektryków dot. LPS, ale myślę, że się dużo nie zmieniło pod kontem organizacyjnym. Na pewno uczestnictwo w nich jest obowiązkowe - jeśli ktoś chce być świadomym elektrykiem, a nie takim, którego wiedza ogranicza się do umiejętności przybijania uchwytów do ściany.

pzdr
-DAREK-
谦虚 使 人 进步

ODPOWIEDZ