Witam Kolegów.
Jakiś czas temu robiłem projekt dużego budynku (11 pięter , kształt podkowy) oczywiście z instalacją odgromową. Budynek już ma dach (od niedawna) i nagle inwestor sobie zażyczył od architekta żeby wykorzystać znaczną część dachu do zagospodarowania (wyjścia z apartamentów na tarasy widokowe, jakieś małe siłownie, leżaki - ogólnie masakra) . W konsekwencji teraz z połowa dachu jest dostępna dla ludzi, urządzenia wentylacyjne i kominy są za "płotami" z blachy... reszta natomiast to jakby "spacerniak" dla każdego :)
Oczywiście ochrona przed bezpośrednim wyładowaniem nie stanowi problemu natomiast zachowanie odstępów na tym dachu w momencie gdy są na nim ludzie jest niemożliwe.
Można oczywiście dać wszędzie tabliczki, że w czasie burzy zakaz wejścia na dach ale wiadomo jak to jest, musiałby ochroniarz stać i pilnować chyba. Wyjdzie kilku pijanych pooglądać burzę zabije kogoś i sprawa w sądzie murowana (nieważne czy wygrana czy przegrana ale niepotrzebny stres).
Dla mnie ogólnie jest to sytuacja bez wyjścia i pierwsza myśli po kilku dniach rozmyślań to żeby odmówić wykonania projektu zamiennego ale wiadomo że zaraz będzie płacz i lament.
Najgorsze , że gdybym wiedział na etapie projektowania że tak to będzie wyglądało to są rozwiązania niestety teraz jak już dach jest wylany to jest po zawodach ;/
Pytanie bardziej do kolegów projektantów czy mieli taki obiekt w projektowaniu?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3066
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Dach płaski z tarasami widokowymi a instalacja odgromowa

Post autor: opornik » pn lip 02, 2018 23:41

Tak, dachy i tarasy nad garażami. HVI Twoim ratunkiem.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 155
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Dach płaski z tarasami widokowymi a instalacja odgromowa

Post autor: marcin225 » wt lip 03, 2018 6:27

opornik pisze:
pn lip 02, 2018 23:41
Tak, dachy i tarasy nad garażami. HVI Twoim ratunkiem.
Oczywiście brałem pod uwagę. Problem w tym że przystępny cenowo system izolacji wysokonapieciowej ma firma E... niestety w długościach przewodów są ograniczenia (18 mb przy zachowaniu odstępu 0.75) A dach jest duży. Firmy droższej systemu wysokonapieciowego nigdy nie projektowałem (jakoś zawsze się trafiało na inwestorów dusigroszów tu niestety jest podobnie )to nawet nie wiem czy też nie mają obostrzeń podobnych.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5562
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Dach płaski z tarasami widokowymi a instalacja odgromowa

Post autor: STANCA » wt lip 03, 2018 10:56

Dobieranie przewodów HVI zależnie od ceny, nie jest najlepszą metodą. :)

Nie wszystkie firmy posiadające przewody w izolacji wysokonapięciowej podają porównywalne parametry.

Bezpieczeństwo i cena nie idą w parze.

Inna firma na D ma przewody HVI na szpuli, tniesz ile chcesz.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 155
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Dach płaski z tarasami widokowymi a instalacja odgromowa

Post autor: marcin225 » wt lip 03, 2018 11:49

STANCA pisze:
wt lip 03, 2018 10:56
Dobieranie przewodów HVI zależnie od ceny, nie jest najlepszą metodą. :)
Oczywiście , że nie jest, ale życie pokazuje co innego. Czasami trzeba szukać tańszych rozwiązań albo nie robić wcale. Problemu nie ma jak tego jest mało, 1-2 maszty do których nie dojdziesz zwodem zachowując odstęp. No ale pół dachu to już delikatna przesada :D
No nic skontaktowałem się już z przedstawicielem DEHNA na mój region i ma mi podesłać jakieś ciekawe opracowania. Poczytam , przeanalizuje, pewno podzwonię popytam i zobaczymy. Najchętniej bym to zostawił w cholerę bo nie mam potrzeby tego robić tylko mi czas niepotrzebnie zajmuje a pieniądze z tego żadne ( w porównaniu do wykonawstwa a obecnie jest taki boom że czasu nie starcza na nic).

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5562
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Dach płaski z tarasami widokowymi a instalacja odgromowa

Post autor: STANCA » wt lip 03, 2018 12:06

Nie twierdzę, że dorabianie innego systemu instalacji odgromowej na gotowym dachu jest proste, ale da się zrobić.
Opisywałem kiedyś wizytę na dachu sporego obiektu, gdzie pod dachem serwerownie były. Była tam piękna instalacja wykonana przewodami HVI, znanej niemieckiej firmy.

Masz prawo zapytać firmy jakim napięciem udarowym badają swoje przewody w izolacji wysokonapięciowej, w/g stosownej normy?

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5562
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Dach płaski z tarasami widokowymi a instalacja odgromowa

Post autor: STANCA » śr lis 07, 2018 19:19

W temacie brakuje zakończenia, autorze odezwij się i pokaż nam jak problem został rozwiązany?

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 155
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Dach płaski z tarasami widokowymi a instalacja odgromowa

Post autor: marcin225 » czw lis 08, 2018 8:55

STANCA pisze:
śr lis 07, 2018 19:19
W temacie brakuje zakończenia, autorze odezwij się i pokaż nam jak problem został rozwiązany?

STANCA
A jak mógł być w tym kraju? Jak się inwestor dowiedział o orientacyjnych kosztach rozwiązań to zrezygnował ze wszystkiego... Zresztą szkoda gadać, kolejny to już raz zawracanie tyłka projektantom. Myśleli , że po kosztach się "zrobi" a tak się niestety nie da ( a już na pewno ja bym się nie zgodził).