Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5681
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Post autor: STANCA » pt sty 25, 2019 14:31

Obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, niech ktoś to skomentuje dla młodych i napisze czy jakiś system ochrony przeciwprzepięciowej da tu radę?

W kącie:
* instalacja odgromowa w rureczce fi 16 co od wszystkiego chroni
* czujnik zmierzchówki
* 3 anteny nadawczo/odbiorcze
* włącznik syreny alarmowej
* inne instalacje elektryczne
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

elstan
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: czw cze 11, 2015 13:55

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Post autor: elstan » pn sty 28, 2019 16:38

Nikt nikogo nie zwolnił od myślenia. Widać tu brak wiedzy o doświadczeniu nawet nie wspomnę.
Na pierwszy rzut oka to laicy a raczej nieuki. Niestety to częsty widok.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5681
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Post autor: STANCA » czw lut 21, 2019 17:30

Ktoś się wpiął by wprowadzić prąd piorunowy do wnętrza obiektu.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5681
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Post autor: STANCA » ndz lut 24, 2019 11:35

Przekierowanie części prądu piorunowego na komputery.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1565
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Post autor: elmontjs » ndz lut 24, 2019 12:38

STANCA pisze:
ndz lut 24, 2019 11:35
Przekierowanie części prądu piorunowego na komputery
....nooo, właśnie tak się "podkręca" procesor. Potem komp tak szybko chodzi , że wzrokiem nie nadążysz , nic nie widać ! :lol:
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5681
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Post autor: STANCA » ndz lut 24, 2019 19:56

Dołożyli reklamę na skraju dachu i jest co jest. Zaproszenie do tańca z piorunami wewnątrz obiektu. Najbliższy ochronnik dwa pietra niżej na wejściu zasilania. Wiązka przewodów tam idzie z dachu.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1565
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Post autor: elmontjs » pn lut 25, 2019 20:04

Ta reklama świeci jaśniej :D
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5681
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Post autor: STANCA » wt mar 05, 2019 13:12

Co wiedzą niskoprądowcy o ochronie odgromowej?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2805
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Post autor: elpapiotr » wt mar 05, 2019 13:43

To i ja coś dorzucę :
Współegzystencja różnych instalacji.
Piorunochronna była pierwsza :
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5681
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

Post autor: STANCA » ndz mar 10, 2019 17:35

Artysta to robił. Droga pełna zakrętów, ciężko będzie szło.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

ODPOWIEDZ