Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Post autor: bezpiecznik123 » pt wrz 06, 2019 15:01

marcin225 pisze:
pt wrz 06, 2019 13:40
Jednak ten 1 % przypadków nietypowych projektant musi wziąć na klatę i samemu znaleźć najbardziej prawidłowe rozwiązanie bo w żadnej normie odpowiedzi nie znajdzie.
Projektowałem budynek gdzie od strony północnej (a budynek ogromny w kształcie podkowy) masz po całej długości od 6 piętra do 11 każde piętro trochę cofnięte. W dodatku do bodajże 6 piętra wszystko lane a potem już z silki... :D Weź tu przewody odprowadzające standardowo poprowadź. No nie da się.
Sam nie wiem czy można zakładać wprowadzenie prądu pioruna do środka budynku.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 499
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Post autor: zygimar » pt wrz 06, 2019 18:47

Norma 62305 zeszyt 3 dla rozległych budynków nakazuje stosowanie wewnętrznych przewodów odprowadzających.

Druga sprawa konstrukcja budynku to monolit, zbrojenie skręcane między sobą,
do zbrojenia spawany drut jako przewód odprowadzający i co piętro wokół opaska.
Czyli tak naprawdę prąd będzie płynął po całej konstrukcji obiektu.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1825
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Post autor: Simcode » pt wrz 06, 2019 20:22

[/quote]

Wg mnie można. Nie ma różnicy czy prąd zostanie odprowadzony do ziemi po elewacji czy w słupach 3 m dalej.
[/quote]
Błędnie rozumujesz ( by inaczej nie napisać) by można było je wykorzystać jako nośnik impulsu wyładowania musi być on do tego przygotowany.
zygimar pisze:
pt wrz 06, 2019 18:47
Czyli tak naprawdę prąd będzie płynął po całej konstrukcji obiektu.
To źle czy dobrze?

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 499
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Post autor: zygimar » sob wrz 07, 2019 14:54

Co blednie rozumuje?

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1825
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Post autor: Simcode » sob wrz 07, 2019 20:25

zygimar pisze:
sob wrz 07, 2019 14:54
Co blednie rozumuje?
Przecież ci napisałem co.
Simcode pisze:
pt wrz 06, 2019 20:22
by można było je wykorzystać jako nośnik impulsu wyładowania musi być on do tego przygotowany.

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 185
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Post autor: marcin225 » sob wrz 07, 2019 21:53

Simcode pisze:
pt wrz 06, 2019 20:22

Błędnie rozumujesz ( by inaczej nie napisać) by można było je wykorzystać jako nośnik impulsu wyładowania musi być on do tego przygotowany.
Rozwiń swoją myśl bo ja rozumuje prawidłowo :)

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1825
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Post autor: Simcode » ndz wrz 08, 2019 11:52

Nie będę tu pisał jak się wykonuje konstrukcje żelbetonowe które mają być wykorzystane jako część instalacji odgromowej . To forum dla elektryków nie dla amatorów nauki. Najprościej spojrzy do literatury Doktora Musiała czy Doktor Sowy.

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 185
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Post autor: marcin225 » ndz wrz 08, 2019 19:07

Simcode pisze:
ndz wrz 08, 2019 11:52
Nie będę tu pisał jak się wykonuje konstrukcje żelbetonowe które mają być wykorzystane jako część instalacji odgromowej . To forum dla elektryków nie dla amatorów nauki. Najprościej spojrzy do literatury Doktora Musiała czy Doktor Sowy.
Gdzieś tam kiedyś zadzwoniło ale widać Kolega nie wie co i gdzie dokładnie :)

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 499
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Post autor: zygimar » pn wrz 09, 2019 8:46

Zbrojenie - pręt min fi 16 (użyty fi20) spawany co najmniej 30mm (u nas spawany ponad 50mm).
po pozostałych prętach w stropach i innych słupach tez popłynie prąd wyładowczy nie ma innejh możliwości.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1825
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające

Post autor: Simcode » pn wrz 09, 2019 15:21

marcin225 pisze:
ndz wrz 08, 2019 19:07
Gdzieś tam kiedyś zadzwoniło ale widać Kolega nie wie co i gdzie dokładnie
Twoja wypowiedź świadczy że brak ci argumentów i wypisujesz głupoty. Szkoda dla ciebie stukania w klawisze.
zygimar pisze:
pn wrz 09, 2019 8:46
Zbrojenie - pręt min fi 16 (użyty fi20) spawany co najmniej 30mm (u nas spawany ponad 50mm).
po pozostałych prętach w stropach i innych słupach tez popłynie prąd wyładowczy nie ma innejh możliwości.
W jaki sposób, masz pewność ze połączenia wewnątrz zbrojenia nie są wysoko oporowe lub nie staną takowe. Nawet zbrojenie fundamentowe budynku musi być przygotowane pod ochronę przed wyładowaniami. Nie wolno nam obłupać kawałek betonu i przyspawać bednarkę do niego . Na etapie budowy czyli w tym przypadku zbrojenia należy pospawać pręty e/w wspawać płaskownik do wewnątrz . To powinien zalecić projektant na etapie projektowania. Dla ciebie nie dla kolegi Marcina ( bo on nie zrozumie) wskazuje jeszcze raz na artykuł E Musiał ( Połączenia wyrównawcze i nieprawidłowości w wykonawstwie budowlanym / zdjęcie 4 ) gdzie mamy podobną sytuację czyli filar żelbetonowy tylko z poziomu fundamentów. Identyczne połączenia musimy wykonywać na każdym piętrze by byłą ciągłość połączenia.
Cytat z tekstu.

Są od początku po to, aby wszelkie uziomy, przewody uziemiające oraz połączenia wyrównawcze były wykonywane zgodnie z projektem, aby uziomy, przewody uziemiające i wyrównawcze, a zwłaszcza ich połączenia − przed zalaniem betonem albo zakryciem w inny sposób − były
sprawdzone przez inspektora nadzoru i sfotografowane przez wykonawcę w celu załączenia kompletu fotografii na płycie kompaktowej do dokumentacji powykonawczej.
Pozdrawiam.