Instalacja pioruchronowa - jakie wymogi odnośnie montażu?

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
rafixx12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: śr sie 31, 2005 18:09
Lokalizacja: Poznań

Instalacja pioruchronowa - jakie wymogi odnośnie montażu?

Post autor: rafixx12 » pn wrz 12, 2005 22:27

Witam cale forum.
Pytanie jak zaklada sie instalacje pioruchronowa,czy sa jakies wymogi odnosnie montazu wiem ze w gre wchodzi uksztaltowanie dachu ale co dalej pzdrv.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

bgry
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 250
Rejestracja: wt lip 29, 2003 9:05
Lokalizacja: Warszawa

Instalacja pioruchronowa

Post autor: bgry » wt wrz 13, 2005 7:19

O tym wszystkim mozna poczytac w obowiazujacych normach;
PN-86/E-05003/01-02
PN-IEC 61024-1-1/2 - tu szczegolnie "Przewodnik B -Projektowanie,montaz,koserwacja i sprawdzanie"

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5756
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Instalacja pioruchronowa

Post autor: STANCA » czw wrz 15, 2005 7:57

Normy z końcówką 02 nie ma w wykazie Dz. U. 109 poz 1156.
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie projektem opartym na obowiązujących normach. Projekt i wykonawstwo musi zapewnić osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
Po odbiorze i pomiarach uprawniona osoba powinna wystawić metrykę instalacji, i stosowne protokoły pomiarowe.
Proszę nie zapomnieć o tym co ma znaleźć się w ziemi.

Na te tematy jest napisane dziesiątki książek i jest wiele informacji na stronie prof. A. Sowy www.ochrona.net.pl

Ja uczę się tego dopiero 40 lat i ciągle mam jakieś wątpliwości, bo zmieniają się przepisy, normy, i technologie.

Nie każdy drucik wystawiony ponad dach jest piorunochronem, czasem jest lepiej jego tam nie mieć.

Piorunochron wydaje się prostą instalacją, ale musi być wykonany zgodnie ze sztuką by zapewnić bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i mienia.

tu wykaz PN
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=7720

Ma więc kolega zajęcia na dobre kilka lat.

STANCA

bgry
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 250
Rejestracja: wt lip 29, 2003 9:05
Lokalizacja: Warszawa

Instalacja pioruchronowa

Post autor: bgry » czw wrz 15, 2005 12:38

Tak rzeczywiscie norma z koncowka 02 nie obowiazuje.Dziekuje za sprostowanie.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5756
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Instalacja pioruchronowa - jakie wymogi odnośnie montażu?

Post autor: STANCA » wt cze 27, 2006 13:28

przypomnę bo widzę że jeszcze nie wszyscy stosują.

http://www.ochrona.net.pl/Normy_5.pdf

i dyskusja tutaj:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=7438&highlight=

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Yeti55
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1487
Rejestracja: wt mar 09, 2004 23:12
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Instalacja pioruchronowa - jakie wymogi odnośnie montażu?

Post autor: Yeti55 » śr cze 28, 2006 14:56

Ostatnie burze trochę narozrabiały, dostałem informacje o kilku obiektach z okolic Gdańska i Malborka gdzie spaliły kilka urządzeń.
Przykładowo: okolice Chwaszczyna blisko ok 2-3 km solidnego masztu radiostacji RTV - piorun trafił w metalowy płot i instalacją bramofonu poszedł do budynku. Spalona plazma, wideofon, brama. Odgromówki zgodnie z projektem nie było, zasilanie kablowe TN-S bez ochrony przepięciowej, uziemienie w przyłączu; nie wiem dokładnie, ale chyba jakieś obwody też nie działają.
Instalacja odgromowa to nie tylko "odprowadzenie pioruna do ziemi", jak wiele osób sądzi.
pozdrawiam Paweł

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5756
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Instalacja pioruchronowa - jakie wymogi odnośnie montażu?

Post autor: STANCA » śr cze 28, 2006 15:37

[quote="Yeti55"

..........
Instalacja odgromowa to nie tylko "odprowadzenie pioruna do ziemi", jak wiele osób sądzi.[/quote]


Dokładnie, krótko i na temat.

W obecnej chwili to zespół środków tworzy system ochrony odgromowo-przepięciowej. Zastosowanie jednego środka nie wiele da.
Każdy obiekt musi mieć zaprojektowaną sieć prawidłowo (odstępy), prawidłowo i właściwie zastosowane przepięciówki, SWP, uziom, druty na dachu prawidłowo rozpięte.

Problemy wynikają z niewiedzy i obniżanie kosztów. Wiele odgromówek wykonują dekarze pod dyktando często inwestora.
Czasem lepiej by tych drutów na dachu nie było.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
ppeisjw
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 335
Rejestracja: czw lip 31, 2003 8:06
Lokalizacja: Gowidlino

Instalacja pioruchronowa - jakie wymogi odnośnie montażu?

Post autor: ppeisjw » śr cze 28, 2006 20:24

Witam Kolegów.
Jestem "ofiarą" poniedziałkowej burzy na Kaszubach.
Trafiło w dom mojego sąsiada (10m od mojego domu).Poszło po sośnie ok.25m wysokości (sosna w odl. 6m od domu) i na wysokości jego kalenicy 9m, "przeskoczyło" na odgromówkę i....
-rozwaliło jemu krokwie z dachówkami
-popaliło wszystko czego nie wyłączył (dom letniskowy)
A u mnie jest ( odgromówka+przepięciówka+ różnicówka+wyłączone odbiorniki z sieci) i....
-spalony telewizor
-spalony dekoder cyfry+
-spalone radia
-spalone telefony
-spalona drukarka
-spalony modem USB neostrady
-spalona różnicówka i rozerwane NEOZED-y
WSZYSTKO BYŁO ODŁĄCZONE od sieci, na czas burzy.
Ja to sobie tłumaczę,że bliskość uderzenia, zaindukowała w kablach ,bednarkach, przewodach antenowych i telefonicznych tak wysokie przepięcia ,że urządzenia ...trafił szlag, z bliskości usytuowania od tych przewodów.Bo przecież nie odsuwam TV czy dekodera od ścian.A może, powinienem?
Jeżeli kol.Stanca zna jakieś rozsądne uzasadnienie -będę wdzięczny za poradę na przyszłość.
P.S.
"Trafiło" prawie wszystkich sąsiadów. w promieniu ok. 100m od pechowego domu (w sumie 10 domów).U sąsiada co miał radiostację -powyrywało przewody ze ścian.
MAM JAKO PROJEKTANT ELEKTRYK DUŻO WĄTPLIWOŚCI W SKUTECZNOŚC OCHRONY PRZED ŻYWIOŁEM NATURY- i coraz większą pokorę wobec niej, a jednocześnie przekonanie w istnienie LOBBY producentów i normotwórców.
Teraz przystępują Zakłady Ubezpieczeniowe do obliczania szkód i odszkodowań.
Pozdrawiam,Janusz

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3127
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Instalacja pioruchronowa - jakie wymogi odnośnie montażu?

Post autor: opornik » śr cze 28, 2006 21:25

witam Kolegów :)

No to witaj w klubie :D
O moim przypadku z roku 2003 już pisałem na forum. U mnie sytuacja była trochę inna a mianowicie wyładowanie nastąpiło w słup linii SN 15 kV oddalony od domu około 90m. Żeby było ciekawiej moja sieć nie jest zasilana z tej linii.
Po stronie SN i nn są linie kablowe.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
elo
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 136
Rejestracja: wt cze 01, 2004 14:31
Lokalizacja: Tyniec Mały
Kontakt:

Instalacja pioruchronowa - jakie wymogi odnośnie montażu?

Post autor: elo » śr cze 28, 2006 21:41

ppeisjw pisze: A u mnie jest ( odgromówka+przepięciówka+ różnicówka+wyłączone odbiorniki z sieci) i....


Witam.
Bardzo mi przykro z powodu takich strat, ale na szczęście ludziom nic nie jest (nie napisałeś nic o tym, więc tak wnioskuję).
Napisz proszę jak wyglądała u Ciebie ochrona przepięciowa ??
Pytam z ciekawości, nie czepiam się.
elo
ktk.pl

ODPOWIEDZ