Metryka urządzenia odgromowego

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Arcio
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 18
Rejestracja: ndz lis 11, 2007 15:28
Lokalizacja: Gdynia

Metryka urządzenia odgromowego

Post autor: Arcio » wt lis 13, 2007 17:44

Witam . Czy słyszał ktoś o metryce urządzenia odgromowego? Spotkałem się z tym przy budowie zbiornika biogazu na oczyszczalni ścieków.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2808
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Re: Metryka urządzenia odgromowego

Post autor: elpapiotr » wt lis 13, 2007 18:06

Witam.

Kolego Arcio, słyszeliśmy, a nawet na ten temat były wypowiedzi forumowiczów na ise.pl

Choćby tu :

http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=27292

I tu :

http://sep.pl/forum/viewtopic.php?p=43416

A to dla informacji :

Każdy obiekt, który ma zostać wyposażony w instalację odgromową powinien zostać sklasyfikowany pod względem stopnia zagrożenia pożarowego. Aby zaliczyć budynek do konkretnej kategorii pożarowej ocenia się kilka podstawowych czynników. Bierze się pod uwagę przeznaczenie obiektu – czy jest to obiekt mieszkalny, przemysłowy czy np. skład materiałów łatwopalnych. Oceniane są również: konstrukcja ścian (drewno, mur, konstrukcja stalowa, płyta warstwowa itd.), konstrukcja dachu (drewno, stal, beton itd.) oraz rodzaj pokrycia dachu – blacha, papa, gont, dachówka.

Dokonanie oceny pożarowej budynku jest potrzebne do tego by określić zarówno wartość dopuszczalnej oporności uziomów jak i gęstość przewodów odprowadzających oraz długość osprzętu. Na określenie dopuszczalnej rezystancji uziomów ma wpływ również rodzaj gleby. Jeśli jest to teren kamienisto-skalny dopuszczalna wartość wynosi 40Ω, a dla pozostałych 20Ω. Klasyfikacja ta nie dotyczy obiektów zaliczonych do kategorii wybuchowych w których maksymalna wartość oporności dla uziomów wynosi 7Ω.


I w metryce są zawarte najważniejsze tego typu informacje.
Jedna metryka przypisana jest do jednego obiektu.

Ciąg dalszy : METRYKA URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO
zawarta jest PN-86/E-05003/01 załącznik 4