Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1864
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: elmontjs » śr mar 04, 2020 13:39

Witam kolegów. padło mi w ręce ciekawe opracowanie na tema ochrony części DC instalacji fotowoltaiki ... warto się zapoznać:
Człowiek uczy się całe życie i ...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 811
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: electrics » śr mar 04, 2020 16:52

Byłem ostatnio z czystej ciekawości na szkoleniu dla tzw ,,łowców głów" dotyczacym pozyskiwania klientów dla dystrybutora systemów fotowoltsicznych. Dowiedziałem się tam wielu rozwiązań typowych dla elektrotechniki alternatywnej, m.in...
- Że należy wykonywać oddzielne uziemienie dla instalacji fotowoltaicznej.
- Wykonawca buduje oddzielną rozdzielnicę dla swoich urządzeń, dlatego żeby ewentualne wyładowanie piorunowe nie uszkodziło instalacji klienta.
- Ograniczniki przepięć załatwiają zupełnie problem ochrony przed wszystkimi zagrożeniami, bo są drogie.
- Ekwipotencjaliza polega na stosowaniu podkładek po 2zł/szt
Nie zdzierżyłem do końca...

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 186
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: dawidgta » śr mar 04, 2020 18:02

electrics pisze:
śr mar 04, 2020 16:52

- Ekwipotencjaliza polega na stosowaniu podkładek po 2zł/szt
Jak to się wykonuję? Mówili na szkoleniu jak to w praktyce wygląda? Bo pierwszy raz o takim czymś słyszę 🙂

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 602
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: luka2nd » śr mar 04, 2020 21:25

electrics pisze:
śr mar 04, 2020 16:52
- Że należy wykonywać oddzielne uziemienie dla instalacji fotowoltaicznej.
To niestety jest powszechne wśród speców od fotowoltaiki. Zwłaszcza takich, co wczoraj handlowali kołdrami i garnkami leczącymi raka, a dziś szkolą murarzy zmieniających branżę. Na facebooku zapisałem się do kilku grup tematycznych PV i czasem sam się udzielam w dyskusjach. Niektóre teorie naprawdę zasługują na miano elektrotechniki alternatywnej :)
dawidgta pisze:
śr mar 04, 2020 18:02
electrics pisze:
śr mar 04, 2020 16:52

- Ekwipotencjaliza polega na stosowaniu podkładek po 2zł/szt
Jak to się wykonuję? Mówili na szkoleniu jak to w praktyce wygląda? Bo pierwszy raz o takim czymś słyszę 🙂
Są takie podkładki pod klemy. Jak dokręcasz śrubę, to ta podkładka kaleczy anodowaną powierzchnię ramy modułu i teoretycznie tworzy galwaniczne połączenie z szyną. Ale głowy bym za to nie dał :)

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 202
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: marcin225 » sob mar 07, 2020 12:30

luka2nd pisze:
śr mar 04, 2020 21:25

Są takie podkładki pod klemy. Jak dokręcasz śrubę, to ta podkładka kaleczy anodowaną powierzchnię ramy modułu i teoretycznie tworzy galwaniczne połączenie z szyną. Ale głowy bym za to nie dał :)
W mojej instalacji fotowoltaicznej zastosowałem te podkładki i faktycznie "działają" :D

Awatar użytkownika
bonczas
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 3
Rejestracja: wt mar 03, 2020 16:46

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: bonczas » pt kwie 03, 2020 21:32

Co do podkładek "uziemiających" to rzeczywiście działają, gdy stosowałem je pierwszy raz (bo zawsze dawałem linkę, 2 oczka, śruba z podkładką wrzynającą - ogólnie czasochłonne rozwiązanie) mierzyłem sobie rezystancję pomiędzy dwoma panelami. Bez podkladki i przewodu tworzącego połączenie wynik wychodził w granicy 17-20 ohm, z podkładką "prawie 0"