Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 196
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: dawidgta » śr lip 01, 2020 21:12

W instalacji PV nie mamy tylko ekwipotencjalizacji ale również SPD które wymaga by było 10 lub mniej omów.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Rhavir
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 11
Rejestracja: pt cze 12, 2020 20:27

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: Rhavir » sob lip 04, 2020 8:03

DOKŁADNIE !!!
Falownik musimy uziemić, ochronniki musimy uziemić - co więcej w większości konstrukcji też mamy napisane o UZIEMIENIU a nie ekwipotencjalizcji.

Tak więc pomiar uziemienia to absolutna podstawa i musimy się zmieścić poniżej 10 omów - z współczynnikami. Bo często się spotyka sytuacje gdy ktoś mierzy i odczytuje z miernika 8 Omów - a dwie godziny temu padał deszcz. Co jest bzdurą i błędem.

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 91
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: PGR Mąkowarsko » sob lip 04, 2020 20:12

Poniżej 10 omów jest wymagane dla LPS.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1914
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: elmontjs » sob lip 04, 2020 21:49

PGR Mąkowarsko pisze:
sob lip 04, 2020 20:12
Poniżej 10 omów jest wymagane dla LPS.
Nie wiem skąd wziąłeś kol. PGR Mąkowarsko te "wymagane" 10om dla LPS, ale to nieprawda. Rezystancja uziemienia ma być w miarę możliwości mniejsza niż 10 om. Są miejsca gdzie taka wartość jest niemożliwa do uzyskania i nie będzie to dyskwalifikować LPS, ważniejsze są tu jej wymiary a przy panelach PV dodatkowo odstępy izolacyjne.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 642
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: bezpiecznik123 » ndz lip 05, 2020 7:55

Rhavir pisze:
sob lip 04, 2020 8:03
Falownik musimy uziemić
A gdzie jest taki zapis, może lepiej go zakopać w ziemi ?
Rhavir pisze:
sob lip 04, 2020 8:03
musimy się zmieścić poniżej 10 omów - z współczynnikami.
Gdzie i która norma mówi o jakiś współczynnikach ?

Co w sytuacji jak dom stoi na skale ? Jak kolega osiągnie 10 omów ?

Awatar użytkownika
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 62
Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: macbrz » sob lip 11, 2020 17:16

Jak widać na dachach domków, brak instalacji odgromowej nie przeszkadza niektórym Instalatorom w montażu PV. Najważniejsze, aby ich PV była skutecznie uziemiona.
Ciekawe jak będą podchodzic do tego Ubezpieczyciele.

Kolega Rhavir zauważył ze 30 % domów nie ma uziemienia i robią własne. Czy te 30 % nie ma odgromówki? Jak się czujemy po zamontowaniu i uziemieniu PV na budynku bez LPS-a?

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3246
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: opornik » sob lip 11, 2020 17:43

Są miejsca gdzie uzyskanie 20 czy nawet 30Ω graniczy z cudem. I co wtedy?
Polecam lekturę
https://strefaklienta.dehn.pl/pliki/pub ... zne_pl.pdf
oraz
https://strefaklienta.dehn.pl/pliki/pub ... _pv_pl.pdf
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 642
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: bezpiecznik123 » pn lip 13, 2020 9:43

opornik pisze:
sob lip 11, 2020 17:43
Polecam lekturę
Tylko że w tych materiałach nie ma nic o tym że robimy uziom dla instalacji PV, bo uziom ma mieć budynek z GSW co jest w tych materiałach.

Dlatego też sądzę że kolega:
Rhavir pisze:
sob lip 04, 2020 8:03
jest po kursach i na podstawie nich zakłada ludziom PV, a z elektryką nie ma nic wspólnego. Wysyp firm od PV prowadzi do takich sytuacji że robi to każdy, co umie trzymać młotek i kombinerki.

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 612
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Post autor: luka2nd » pn lip 13, 2020 19:32

Ja uważam, że o wiele ważniejsze niż faktyczna rezystancja uziemienia jest to, aby wszelkie elementy podlegające połączeniom wyrównawczym były nimi objęte. W ochronie przy uszkodzeniu mniej istotne jest to, jaki potencjał przyjmą części przewodzące, a bardziej, by był on wspólny dla nich wszystkich.