domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 495
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Odstęp izolacyjny od balustrady

Post autor: domsat » ndz paź 07, 2018 20:28

Po kilku miesiącach nieobecności na forum postanowiłem czasami coś napisać i właśnie jest ku temu okazja. Kilkuletni budynek 12m x 12m, 2-piętrowy ma instalację odgromową wykonaną bez projektu. Ma ona parę błędów i jeden z nich przedstawiam na fotce "Piorunochron"
Ten blaszany komin wentylacyjny jest spięty drutem z balustradą odległą od niego o ok. 60..70cm. Balustrada pełni funkcję zwodu poziomego, jest elementem ozdobnym, dach nie jest widokowy. Zawijas drutu na kominie jest nieistotny. Oczywiście komin nie powinien być podłączony do inst. odgromowej, ale powinien znajdować się w strefie chronionej przez maszt odgromowy odpowiedniej wysokości i ustawiony we właściwej odległości od niego tj takiej by zachować wyliczony na ponad 80 cm odstęp izolacyjny. Problemem jest mniejszy bo wspomniany odstęp od balustrady. Rozwiązaniem byłby montaż izolacyjnej płyty między kominem (blisko niego) a balustradą i montaż masztu bezpośrednio do balustrady. Jakie parametry czyli materiał i wymiary musiałaby mieć taka płyta ? Tego na razie nie wiem. Na fotce w głębi widać 2 niższe kominy w ogóle nie podłączone do balustrady. Wszystkie kominy są nawiewne i wywiewne centrali wentylacyjnej znajdującej się pod tym dachem. W tej chwili uderzenie pioruna w ten komin skutkuje wpłynięciem części prądu piorunowego do centrali i jej spustoszenie.
Proszę nie wstawiać uwag typu - zostaw to projektantowi. Nie o to chodzi.
Jeszcze ciekawostka, na tym dachu jest też 8 wywietrzaków - fotka "Wywietrzaki" - do niczego nie podłączonych i nie chronionych.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1724
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Odstęp izolacyjny od balustrady

Post autor: Simcode » pn paź 08, 2018 15:42

domsat pisze:
ndz paź 07, 2018 20:28
Balustrada pełni funkcję zwodu poziomego,
Tak to jest w dokumentacji ?

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2795
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Odstęp izolacyjny od balustrady

Post autor: elpapiotr » wt paź 09, 2018 21:07

Witam.

Fotka z Bawarii, a dokładnie z Norymbergi :
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 385
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Odstęp izolacyjny od balustrady

Post autor: luka2nd » wt paź 09, 2018 21:21

Simcode pisze:
pn paź 08, 2018 15:42
domsat pisze:
ndz paź 07, 2018 20:28
Balustrada pełni funkcję zwodu poziomego,
Tak to jest w dokumentacji ?
Jak może być w dokumentacji, skoro napisał że instalacja wykonana bez projektu.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1724
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Odstęp izolacyjny od balustrady

Post autor: Simcode » wt paź 09, 2018 21:44

luka2nd pisze:
wt paź 09, 2018 21:21
Jak może być w dokumentacji, skoro napisał że instalacja wykonana bez projektu
Nie doczytałem- przyznaję rację. Po co się ludzie za coś biorą ,skoro za to idzie siedzieć. I to kolega którego trudno o to podejrzewać.